1. 도료공장
=> 용도 변경되어서 도료공장을 사용한건 아닌지여
그래서 철골보로 보강을 했을 것으로 사료되구여
2. 균열 : 흠...단부에도 있고 중앙부에도 있습니다.
뭐라고 말씀 드리기가 그렇군요 주로 단부쪽에 많이 있습니다만
=> 구조평면도를 봐야겠지만 슬래브 균열은
슬래브 코너에 응력집중으로 균열이 많이 발생하며
RC에서 일반적인 균열은 beam 과 girder사이의
부등 처짐으로 인한 사항이 아주 많답니다
요즘은 많이 고려해서 구조평면을 하거나 보강을 하는데
구조계획이 부적절하게 되면 반드시 하자가 생기기 마련이죠
3. :슬래브 하부에 철판이 보강된 상태라 볼 수 없습니다.
보강을 좀 제대로 했으면 좋았을텐데...슬래브 하부와 철판 사이에 공극이 있습니다. 슬래브가 무너질때 이외에는 별 소용이 없겠죠
=> 철골보의 처짐을 측정하는 것은 어렵지 않을 것같은데여...
또한 철판보강이 일체화되어 있지 않다면
재보강을 시행하거나 exopy 그라우팅을 해야할 것으로 생각됩니다.
4. 슈미트 헤머로 콘크리트 강도를 체크하셨는지...
현장 변위 체크 및 철근량 파악(구조도면이 있으면 좋구요)
컴퓨터 모델링 부분 해 보시는 것이 좋을 듯....
제가 보기엔 님께서
구조평면의 파악, 균열의 원인 파악 및 부재 응력 상태를 체크하시는 것이 선행되셔야 할 것으로 생각되네여