모든밸브는
그 목적이
열거나 닫아서
물이 지나가거나
멈추게하는데 그 목적이 있습니다.
온도조절밸브는
그 목적이
특정온도를 유지하게 하기 위하여
밸브를 열었다 닫았다하는 것입니다.
2차측
공급온도 50도를 목표로 한다면
온도계(=온도센서)가
50도를 유지하지 못하면
초과시는
밸브닫기 신호를 보내고
미달시는
밸브열기 신호를 보냅니다.
TCV밸브는
밸브 손잡이를 돌려서
사람이 밸브를 열고 닫는 것처럼,
모터를 이용하여
밸브를 열고 닫습니다.
모터는
용수철(=코일)모양의 전선에
전기를 통과시키면
자석이 되고,
전기를 통과시키지 않으면
자석성질이 없어지는
원리를 이용합니다.
즉,
전기스위치를 ON시키면
밸브가
모터를 동작시켜
밸브를 열고,
반대로
전기스위치를 OFF시키면
밸브가
모터를 OFF시켜
(=코일에 전기가 흐르지 않으므로)
밸브가 제자리로 돌아갑니다.
결론적으로
밸브구동기(=액츄에이터)가
컨트롤러에 따른
동작신호를
정상적으로 받지못하면
(=컨트롤러의 신호에 따라 자동적으로 ON OFF가 되지못하면)
온도조절밸브가
정상적으로 동작하지 못합니다.
밸브구동기에는
스위칭 접점이 있습니다.
커버를 열면
ON OFF 접점이 있는데
수동으로
접점을 ON시키면
밸브구동기가 움직입니다.
움직이지 않는다면
밸브구동기가 고장이지요.
움직인다면
컨트롤러에 문제가 있는 겁니다.
배선에
이상이 있는지
컨트롤러에 이상이 있는지
점검합니다.
배선에
이상이 발견되지 않는다면
컨트롤러에 이상이 있습니다.
해당 기판을
탈착하여서
점검합니다.
이상이 발견되면
간단한 전자부품은 교체합니다.
특별한 이상이 발견되지 않으면
깨끗히 청소하여
다시 부착하면
70~80%는
복구됩니다.
LG 하니웰 밸브구동기가 배관에 부착된 모습
(TCV 밸브 구동기는좌측에 보이는 검정 밸브 핸들 역활과 같습니다.)
LG 하니웰 밸브구동기 커버를 제거한 후 모습
LG 하니웰 밸브구동기를 제어하는 컨트롤러가 부착된 통합 감시반
우측에 보이는 제어반에 있습니다.
점검시는 개페기를 off시킨후 점검합니다.
백엽상에 있는 온도센서
흔히 길거리에서 볼 수 있는 무선안테나와 모양이 같습니다.
주로 관리사무소 부근에 설치되어 있습니다.
LG하니웰 밸브구동기 신품 접점을 점검하는 모습
SIEMENS(지멘스)의 컨트롤러와 온도센서
위에 보이는 컨트롤러는 제어반에 부착되어 있고,
아래 보이는 온도센서는 2차측 공급관 온도계에 부착되어 있습니다.
SIEMENS(지멘스)의 컨트롤러가 부착된 모습
SIEMENS(지멘스)의 온도센서가 부착된 모습