50A 이상일때 전류x2.75, 이하일때는 전류x3해주잖아요?
예를들어 역률효율 무시하고 40키로짜리 전동기를쓴다고하면 40000/1.732x380 하면 60.77이나오고 여기에 x2.75배 해주면 차단기용량이 167.13A가 나오는데 그럼 175A짜리 차단기를 써야된다는거잖아요?근데 40키로인데 저정도 차단기는너무큰거아닌가요? 실제로 저희설비에는 75A차단기가붙어있더라구요 아시는분께물어보니 차단기값은 그냥 전류값보다 약간 높기만하면된다구하시더라구요 기동시에 전류가마니들어서 x2.75해주는거같은데 차단기특성으로 2배의 전류에 2분견딘다 이런거있잖아요 그걸로 다견딘다고 괜찬타는데 이게맞나요?
카페 게시글
[질문] 자격증 관련
실무 과전류차단기용량선정 질문입니다!
한밭야매진호
추천 0
조회 377
14.07.10 16:25
댓글 5
다음검색
첫댓글 안녕하세요..
실제로 사용하고 계시는 전동기의 용량이 얼마이신지요..??
전동기 기타 이것저것 다해서 40kw짜리 설비라고 하더라구요
@한밭야매진호 답변드립니다..
기타설비를 포함하여 40KW 라면 그 부하의 종류에따라 용량은 달라집니다
개개의부하에 따른 용량을 알려주시면 좀더 확실한 답변을 드릴 수 있을 듯 합니다..
@능력짜 이게 콘테이너안에다가 하나의 정수시설 플랜트를 만든건데 총용량이 40kw라고 하더라구요. 기타설비라고 해봐야 얼마안될거고 대부분이 모터펌프 일겁니다. 저공식은 전동기만일때 사용되는건가요?
@능력짜 님~~~ㅜㅜ