교제에 있는 표에 3상 변압기 표준규격이 4000 4500 5000입니다문제 (1)번에 표준규격으로 답하시오 라고 나와있습니다 계산 값이 4053.85면 4500이 아닌가요?왜 5000인지 알려주세요 ㅜ ㅜ
삭제된 댓글 입니다.
네 그래서 큰 값의 변압기를 쓰는데 4500짜리가 있는데 왜 5000를 쓰느냐 입니다
변압기 선정시 여유율 1.25~1.5 사이에 있는 변압기를 선정합니다.타 문제 보시다보면 1.25에서 1.5 곱해서 그 사이의 변압기 용량 선정하는 것 보실수 있을거에요.열공하세요
표준규격선정하라고 하면 여유율 제시가 안되도 계산해서 사이값에 용량으로 선정해라 답글 감사합니다
삭제된 댓글 입니다.
네 그래서 큰 값의 변압기를 쓰는데 4500짜리가 있는데 왜 5000를 쓰느냐 입니다
변압기 선정시 여유율 1.25~1.5 사이에 있는 변압기를 선정합니다.
타 문제 보시다보면 1.25에서 1.5 곱해서 그 사이의 변압기 용량 선정하는 것 보실수 있을거에요.
열공하세요
표준규격선정하라고 하면 여유율 제시가 안되도 계산해서 사이값에 용량으로 선정해라 답글 감사합니다