도저히 모르겠네요....
다른구역 어디든 화재보가 발생하면 복구 시 A구역 발신기 감지기회로가 오동작합니다.
현장에 가보니 감지기 LED가 동작해있네요.
동작한 감지기를 베이스에서 분리하고 같은 테스트를하면 이번엔 다른감지기의 LED가 동작해있구요..이렇게 돌아가면서 감지기가
작동합니다.
감지기회로에서 전압을 측정해보니 1번선을 기준으로 측정할때 1.2번 24V,1.3번 6V,1.4번 10V 그리고 2번을 기준으로 측정시
2.1번만 24V나오고 나머지 3.4번과는 0V입니다.
첫단에서 쇼트시키고 입력선을 찾았는데 정상적으로 도통이되고 24V나옵니다.
근데 왜 나머지 선과도 전압이 나올까요?
감지기 스프레이로 테스트하면 정상적으로 작동합니다.
송배전방식이라 입력 24가닥,그리고 다음감지기로 보내는 2가닥으로 구성되어있는데 이상하네요.
혹 감지기가 불량일까해서 교체를 했는데 이상한 점은 기존에 광전식으로 되어있는걸 일부만 이온화식으로 교체하니까 오동작시 이온화식 감지기만
작동을 하네요.
같은회로에 광전식과 이온화식을 같이 사용하면 안되는것도 아닌데...
질문이 너무 어지럽죠...
아 미치겠습니다.소방이 첨이라......송배전방식과 병렬방식을 같이 사용할수도 있나요?
아놔 진짜.....