질문드립니다.
A.
과년도1권-p55-13번은 지상역률일 때 a+bj, 진상역률일 때 a-bj로 계산해주셨고 마찬가지로
과년도1권-P35-13번에서도 지상역률일 때 a-bj, 지상역률일 때 a+bj로 계산해주셨는데...
B.
과년도2권-p493-14번은 cos만있고 지상인지 지상인지 언급이없을 때
일반적으로 지상부하라서 a-bj꼴로 계산해주셨고 마찬가지로...
과년도2권-P328-10번에서도 역률0.8(지상)을 0.8-0.6j 즉 a-bj꼴로 계산했습니다
A.부분은 지상을 a+bj, 진상을 a-bj라고 계산하고
B.부분은 지상을 a-bj, 진상을 a+bj로 계산했는데
이 부분이 서로 상반되는 것 같아서..상당히 헷갈립니다. 자세히 설명좀 부탁드립니다.
첫댓글 L(지상부하)에 흐르는 전류는 전압을 기준으로 전류가 느립니다.
따라서 a-jb가 됩니다.
C(진상부하)에 흐르는 전류는 전압을 기준으로 전류가 빠릅니다.
따라서 a+jb가 됩니다.
질문하신 문제들은 전압강하에 대한 문제입니다.
루트3*전류(Rcos+Xsin)의 값은 전압강하 입니다.
지상전류는 전압강하를 증가시키고, 진상전류는 전압강하를 감소시킵니다.
따라서 지상전류는 (+)가 되고, 진상전류는 (-)가 되는 것입니다.