(1)전기공사에p262 에 있는 문제입니다
(2)동일 출판사 전기 기사에 있는 문제입니다
제가 질문할건 (1)의 MOF변류기의 경우 정격전류*1.25~1.5 로 변류비를 구했고
(2)번 문제의 MOF변류비는 정격전류에 1.25~1.5 를 곱하지 않았습니다
그렇다면 원래 언급이 없는 경우에는 MOF는 변류기의 여유를 고려하지 않나요? 해설에 있기는 하지만 옛날 문제라서 질문
올립니다.
첫댓글 MOF 는 여유율 주지않는걸로 알고있어요 ㅋ
첫댓글 MOF 는 여유율 주지않는걸로 알고있어요 ㅋ