1) 전선규격 (mm2) 바뀐내용:1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10- 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 - 300 - 400 - 500
2) 전력계통 정격전압
송전선로 / 배전선로
공칭전압 / 중성점 접비 방식
345 유효접지 288
154 유효접지 144
66 소호리액터 접지 또는 비접지 72
22 소호리액터 접지 또는 비접지 24
22.9 중성점 다중접지 21 / 18 (주의사항) 전압 22,9(kv)이하의 배전선로에서 수전하는설비의
피뢰기정격전압은 배전선로용을 적용한다
3) 수변전 설비 표준결선도 변경 사항들
가) gr 이란 표현대신 ocgr 로 해야 한다
나) a메다 v메다 추가로 그려야 한다
다)22.9 (kv -y) 계통은 cncv-w케이블 (수밀형)으로 해야한다
이렇게 변경되었네요 ^^* 자료들은 필히 변형된 수변전반 결선도를 확인하시고 숙지해야합니다
그냥 예전처럼 한다면 분명 오답처리될겁니다
만약 문제 에 주어진 조건이 예전처럼 기기들 그대로 문제가 나온다면 예전처럼 하면 무방하겠지만
저번에 변경된 수변전 설비 나온 예로 봤을때 필히 알고넘어가셔야 합니다 ... 더 변경된 자료들이
있으면 다시한번 올리겠습니다.
그냥 한번 읽어보시고 실수만 안하게 기억해두시고 좋을것같습니다...다들 합격하세요^^*
첫댓글 알면서 억울하게 떨어지시는분들 있을것같아서 이렇게 함 자료 올립니다 ^^* 홧팅
잘보고 갑니다...좋은정보 감사 합니다..!!
gr 대신에 ocgr이라고 써야되는건가요????
단선결선도____예전엔 gr 이라고 표기했는데 지금은 ocgr 이란 표현이 맞는 정답입니다...그런데 예를 들면 문제중에 예전변경되지 않는 문제가 나온다면 조금 헤갈리거라고생각합니다 왜냐하면 (기기들을 주어지고 단선도를 그려라하면 분명 gr로 표현 되면) 난감합니다 이거 분명 바뀐내용인데 왜 gr 로 주어지는거야 !!! 많이 당황 하실겁니다 ...그때는 문제에 주어진 내용 즉 기기들로만 단선도를 결선해야 합니다 즉 예전 그대로 해야하면 만약 그런내용이 없으면 바뀐 내용으로 단선도를 꾸며야 합니다 문제가 나온다면 ...예전처럼 그대로 나오냐 아니면 바뀌어서 신형으로 나오냐구별해서 풀면됩니다,
죄송한데 이 자료 어디 책에 나온건가요? 전선규격에 10이 없어졌나요? 3) 나번항 이해가 안되는데 예를 들어 설명해 주세요 ㅠㅠ 다번항에 TR-CNCV-W(트리억제형)도 없어졌나요?
저 전선의 규격은 전선의 굵기를 말하는건가요?? 1.6 - 2.0 - 5.5- 8 - 14- 22..이렇게 하던게 바뀌었다는건가요?? 08엔트에선 다 이렇게 나와있는데..아 그리구 a메다 v메다는 무슨말인지요..ㅜ??
혼자 공부하느라 변경된 내용은 새까맣게 모르고 있었는데 좋은 정보 감사합니다...
큰일날번했네요 ^^* 전선규격 10 은 있는겁니다 제가 새벽에 작성하느냐 10mm2을 빼먹었네요 ^^* 정말 좋은지적입니다...!!!
전선의 공칭단면적(mm2) 을 말하는겁니다 그리고 지금은 국제규격의 전선의 공칭단면적을 쓰고있다는말입니다 전에는 우리나라규격이 따로 있어서 사용했는데 전에 쓰던 전선들은 지금 생산 중단하고있습니다 ... 에스퍼맨 님이 말씀하시는규격은 예전 규격을 말씀하시는겁니다 지금은 그거 절대절대 쓰지 않습니다.단지 문제를예전그대로 냈다면 테이블스펙에서 전선규겨을그대로 예전것으로 나온다면 그걸 따라야합니다 다지 단답형문제로 문제가 나왔다면(케이블규겨을주어지지않다다면) ~~~ 바뀐 규정으로 전선을 선정해야한다는 말입니다 ...이것때문에 분명 웃고 울고 그런분이 나올것같아서 다들 아시지만 노파심에 함 올려 봤습니다.
까만 안경님이 말씀하신 :TR CNCV-W (트리억제형) 있습니다 쉽게 암기하시라고 하나만 올려드렸네요 두개다 정답입니다 내선규정에의하면:지중인입선의 경우에 22.9 kv(kv-y) 계통은 cncv-w 케이블(수밀형)또는 tr cncv-w(트리억제형)을 사용하여야한다 다만 전력구 .공동구.덕트.건물내 등 화재의 우려가 있는 장소에서는 fr cnco-w (난연)케이블을사용하는것이 바람직하다. 본문 내용 그대로 옮겨 적었습니다 참고하세요 ^**^
에스퍼맨 님 ~~~ 수전설비 표준 결선도 에서 (과전류계전기 :ocr)3개사용해서 그렸지요 그리고 (지락계전기:gr)이렇게 사용했 는데 ### 바뀐거 ----->>> gr대신 ocgr ,,, ct부분에 a메다를 추가로 그리며 pt부분에 v메다를 추가로 그립니다요거 자료 까페에 있을겁니다 그거 찾아서 함보세요 요거 그리는부분이 전과 조금 달라서요 꼭 함 보셔야합니다 제가 말로 설명하기도 예매합니다...정 자료 못구하시면 제가 폰카로 사진 찍어서 저녁에 함 자료 올려보겠습니다 댓들남겨주세요^^*
아항.. 단선도에 AS 와 A , VS 와 V 도 써넣으란말이군요?
저도 혼자서 공부하느라 잘 몰랏는데 조만간 깔끔하게 한번 정리해서 잘 숙지해야겠네요 감사드려요~
근데 ocgr의 역활과 결선도상 v,a 메터의 역활을 쓰라고 하면 어떻게 써야할까요? 그리고 엔트2007년도판 보고 있는데요..이 책에선 1.6, 22이런 규격들이 답으로 된것들이 좀 있던데 모두 규정데로 바꿔서 답해야 하나요? 마지막 질문 분기회로수 구할때 룸에어컨을 전용회로로 주는 조건 아시는분 설명 부탁드립니다..
ocgr:지락 과전류계전기 는 ( 2가지기능을가지고있습니다 ) : 과전류검출과 지락검출 기능을동시에 할수있는계전기입니다 v 메다 : 전압계 a메다:전류계 어려운내용아니졍 ^^* 있는그대로 적으시면 됩니다 서로 호환해서 상세히 설명하시요 이런문제가 나온다면 다를바 없습니다... 약간에 살만 더 붙여서 쓰시면 될것같습니다이곳에 전압 전류 를 보겠다는 뜻입니다 별 거 아닙니다 . 엔트미디어 책 에 나와있는내용(전선규격)은 국제 규격 따로 나와있는데 중간중간 해설에 국제 규격나왔있습니다 페이지가 88-13쪽에 보시면 해설 한다음 ksc iec 전선규격 나오지요 그것이 바뀐내용입니다
문제내용이 예전과 동일한내용이라면 예를들자면 88-12 쪽 문제중에 예전 그대로 전선규격을 수정하지 않고 출제했다면 본문에있는 그대로 따라야 한다는 뜻입니다... 하지만 이렇게 주어지지않고 단답형으로 물어보는문제 89-24처럼 문제가 나온다면 바뀐내용으로 답을해야 한다는 뜻입니다...지금문제보시면 바뀐 규정 으로 답이 되어있지않습니까^^*
분기회로수구하는문제:100v (1kw) ,, 220v(2kw) ,,별도로 설치하여,, 이렇게 3가지로 구분해서 상황 파악해서 1회로 분기회로를해야하는지 말아야하는 잘선택해야합니다 예))전압이 220v 인뎅 룸에어컨은 1.1 kw 라면 1회로 선택이 아닙니다 만약 전압이 100v 라면 15a분기 1회로선정이 맞는정답입니다 >>>그런데 주위할점 1회로 선정조건이 안되지만 지문내용안에 룸에어컨은 따로 설치해라 하면 전압에 상관없이 15a 분기 1회로 로 봐야 합니다 ,,, 약간의 트릭이 있으니 문제 지문을 끝까지 잘읽어봐야합니다 ... 엔트미디어 오답이 있기때문에 그거 믿고 그냥 하시면 낭패 보십니다... 꼭 확인하셔야 합니다...^^*