그냥 생각 나는 대로 적어 보겠슴다...
인테리어 전기공사...
제 생각엔 거 머 쨍볕에서 월이니 슬라브니...타는 것 보다..
또 프랜트 현장에서...
무거운 파이프나 트레이등을 짜르고 올리고 조립하는 것보다..
또 100sq나 325sq 같은 무거운 전선을 끄는 플링 작업 보다는
젤 어렵지 않은 것이 인테리어 전기 작업 아닌가 생각 합니다.
인테리어 전기 작업을 좋아 하는 저로서 그냥 올려 봅니다.
1.전원(판넬 작업)
일단 전등과 전열그리고 에어컨 간판등의 차단기(ELB) 수량을 파악함...
전등 라인의 차단기가 몇개 들어 갈것인가...
약 ELB 30A 짜리에 전등(다운 라이트) 30개 정도는 무난 합니다...
그 수로서 스위치를 나누는 거죠...
전문적으로 계산 방법은 따로 있는데...
뭐 그건 다음에 올려 보도록 하죠...
털보선장님이 올려 주시면 더 고맙고...쩝..
전열 라인은 주로 사각형을 실내 구조라고 밨을때...한면에 ELB를
하나씩 놓습니다. 그 중에 입구를 들어가면 오른쪽에 5개다...왼쪽에 5개다....앞쪽에 5개다...출입구 쪽에 3개다... 그럼 당연히 ELB 4개가 되는 거겠죠...
간판은 단독으로 끕니다.
주로 5.5SQ를 끊는데 요즘 전선굵기가 달라져서리 6SQ를 끕니다.
에어콘은 주로 작은 벽부형도 있고 큰 에어콘도 있는데..
주로 에어컨 업체에서 전선을 끓어 달라고 하는 경우들이 만답니다.
머 끌어 줘야지요...던 버는 일인데...
주로 밖에 있는걸 실외기 안에 있는걸 실내기라 하는데...
보통 바깥에 있는 실외기에 3상 4선을 끌어 줍니다.
선 굵기는 그때그때 달라요...
하튼 모든 전선의 사용은 쓰는 용량과 사용자의 요구하는 억압(?)정도에 따라 틀리답니다.
2.월(가베)배관 및 전등 간선 입선...
목수들은 천장을 보통 월(가베)를 먼저 칩니다.
그때는 콘센트.통신.각 전원선들을 천장위로 올려야 겠죠...
그럴땐 CD파이프를 올려 주면 됩니다.
될수 잇으면 각 기구들의 위치나 치수등을 제대로 맞쳐서 올리는게 좋겠죠?? 전등은 항상 죠인트 라는게 있습니다.
깔끔한 분들은 BOX를 써 주기도 하는데...
전 스위치에 젤 가까운 등라인에다 그냥 파이프를 가져다 놓습니다.
그것이 바로 모든 전등 라인에 죠인트인 셈이죠.
전열도 마찬가지고...
그냥 전등 얘기만 해 보겠습니다.
전등에 ELB에서는 전선이 두가닥이 올라 오겠죠??
저는 적색과 흰색을 쓰는데... 적색은 무조건 스위치로...흰색은 무조건 전등으로...
그다음에 검정색을 스위치 라인으로 쓰는데...
그 스위치 가닥이라는 것이 각 등에 a.b.c 라인으로 빠지는 거죠...
에공...전공들은 이해가 가시는데...모르시는 분덜은 이해가 힘드실 수도...
이글은 초보 분들에게 이해를 돕기 위해 올린 글이며 절대 이해를 시키기 위한 글이 아니기에..걍 넘어 가겠습니다...
그담에 천장을 덮습니다...
3.타공
주로 전등은 다운 라이트와 할로겐 그담에
간접등이 잇답니다... 주로 많이 쓰는 등이라는 거죠... 모든 등을 다 적는 다면...저 손가락에 쥐납니다.
다운 라이트는 젤 많이 쓰는게... 모갈형과 핀형이 있습니다..
모갈형의 램프는 20w 핀형의 램프는 13w 2개를 꽃습니다..
주로 6'를 쓰는데...치수로 따지면 150mm랍니다.
따른 등도 있긴 한데... 그건 그때그때 배우시길...
할로겐은 주로 750mm나 950mm를 씁니다...
그래서 목수들이나 경량들이 천장을 다 덮으면..구멍을 뚫어야 겠죠..
그걸 타공이라고 하는데...하여튼 간격 조절을 잘 맞챠서 뚫으면 됩니다.
그 뚫는 공구 이름을 우리말로 바가지라고 합니다.
뚫는 과정에 스피커도 뚫는 경우가 있는데...그때그때 치수를 정확하게 알아 보세요...
약 195mm정도인데 바가지의 치수점을 맨끝으로 놓고 뚫으면 거의 맞더군요...
제가 맞는다고 해서 그냥 뚫지 마시고 항상 치수 확인 하는거 잊지 마세여^^;;
4.마무리
그담에 도배가 벽지를 붙이고 페인트에서 도장이 끝나면 배선기구나 등기구를 부착 하는 거죠...
에공 손가락이 아파서 그만 정리 해 보겠습니다.
판넬 쪽에 입선을 할때... 모든 순서를 적어 나야 합니다...
전등 라인은 L1,L2...콘센트 라인은 R1,R2...에어콘 라인은 A1,A2...간판 라인은 그냥 간판 하고 적으시면 됩니다.
그래야지 콘넥션 할때 편하답니다.
또 인테리어 란게 변동 사항들이 많아서리 잘 협의 하고 각 우리와 틀린 업종들과 친하게 지내면서 함게 협의 해가며 공사에 임해야 합니다.
에공 통신 라인도 있고..방송 라인도 있는데... 저 손가락이 아파서리... 나중에 기회되면 또 뵈여~~~
첫댓글 짱가님 좋은 정보 감사 함니다~~~^^*...털보선장이 지금 수술하고 나온지 얼마 않되서리~~~ㅠㅠㅠ.긴글 적기가 좀 그렇구요.....다시한번 더.... 좋은 정보에 감사함을 전함니다^^*
글로 세부하게 저어놔두 인테리어전기는 워낙에 변수가많기때문에 응용 하는게 젤 증요하다고생각해요 ^^ 초보전기님들은 글로써놔두 이해를 못하기때문에 현장 경험이젤루 중요합니다^^ 등기구나 원형디피조 타공기를 (써클 커터) 라고합니다
좋은정보 감사드립니다 ^^ 쉽게 설명잘해놓으셧네요.. 실제 응용하는데도 참조를 해야겟네요 ^^
할로겐은 주로 750mm나 950mm를 씁니다... 에서 숫자끝에 0이 하나씩 더 붙은것 같은데요. ^ㅡ^ 잘 읽었습니다.
분기차단기는 ELB 2P 20A 2.5KA를 사용하심이 좋을듯 합니다. 2P 30A를 사용하려면 요즘 전선값이 비싸서리.... 글구 콘센트나 전등부하의 스위치는는 15A 이내의 부하를 사용하세요