발코니창 시공 시방서
A. 실측(제작치수 산정) - 1차적 하자 유무 결정
ⓐ개별 실측 제작(표준에 의한 제작 절대 금지)
ⓑ실측 방법
- 상하부 및 측부간3회 (상, 중, 하)실측
- 개구부 최소 Size보다 20~40mm작게 제작한다.
(사춤 및 코킹 공간을 위한 공간 확보)
ⓒ실측시 주의 사항
-모든 개구부의 개별 실측 , 창호설치 및 개구부 크기 확인 , 고정철물 및 방법 확정
난간 골조(개구부)의 두께 확인 , 내부 단열재 사용 유무 및 두께 확인, 난간대
형태 및 설치 위치 확인 , 냉난방기 설치 위치 , 화단 및 실외기 설치에 따른 방안
※ 개구부의 수직/수평 편차 고려
B. 창호위치 설정
ⓐ물끊기 홈 내측(5mm)
1)개구부와 창틀의 유격은 양측의 공간을 같은 치수의 간격으로 확보한다
2)반드시 골조 상부의 물끊기 홈 보다 창틀이 5mm이상 내측으로 설치될수 있도록
위치한다 -물끊기 홈보다 외부로 돌출시 실란트 박리현상으로 인한 누수의 위험이
있으므로 반드시 내측에 설치한다
3)실측시 여유치수 산정과 같은 치수로 골조와의 공간을 확보한다
ⓑ상하부간 및 양 측부간 간격 동일하게 확보
(하부의 경우 보조 프로파일 적용시 20mm확보가 안정적임)
ⓒ방충망 설치 여유 공간 (30~40mm)
C. 고정 부자재 선택 (앙카류)
ⓐ마감에 따른 고정부자재 선택
ⓑ앙카류 사양
- ‘ㄱ' 앵글 : 두께 - 2mm이상, 재질 - 아연도금
- 개공형 앙카 (Anchor) 8Φ이상, 재질 - sus
→하부 적용시 반드시 실리콘 실란트로 마감하여야
누수를 방지할 수 있다.(개공 크기의 3배 넓이로 도포한다.)
D. 고정간격
- 내풍압에 따른 고정간격 설정이 필요한 경우 반드시 당시 기술팀 문의
종류 |
건물높이(m) |
고정간격(mm) |
외 창 |
0m~20m(1~7층) |
700 |
20m~40m(8~14층) |
500 |
40m~80m(15~30층) |
400 |
※아파트 층수의 높이는 현장별 상이 할 수 있음.
E. 수직수평 확보
ⓐ수직수평 및 벤딩 편차 : 2.5mm 이내 확보
ⓑ작업방법
- 레이져 수평계를 이용한 시공성 확보 필요
F.고임재
- 하부의 처짐 방지 및 상/측부의 창틀 수직 수평 및 벤딩 발생 방지를 위함.
- 간격은 고정 간격과 동일함
- 재질 : PVC (목재 적용 금지),조적이나, ALC블럭시공
G. 사춤
ⓐ종류 : 모르타르, 우레탄폼
ⓑ주의사항
- 창짝의 하중이 전달되는 부분(레일부)실시
→백업재 및 코킹 공간 확보
- 과다 사춤으로 인한 배부름 현상 및 미충진으로 인한 처짐 현상 방지함
H. 백업재 삽입
ⓐ작업방법
- 사춤 전 외측 공간에 먼저 삽입하는 것이 바람직함
(코킹 공간 확보 - 5~10mm)
ⓑ주의사항
- 개구부와 창틀과의 공간에 밀실하게 삽입
I. 실란트(코킹)작업
ⓐ실리콘 실란트형 →25LM 등급, KSF4910급
ⓑ작업시 주의사항
- 먼지 및 이물질 반드시 제거
- 페인트 및 견출 제거 작업 실시
- 실리콘 실란트 도포부분 프라이머 선 작업
- 내측 작업시 육안 품질 확보(마스킹 테이프)
J. 누수방지
- 난간대의 외부 돌출로 인한 앵글 부분은 창틀 시공 전 반드시
실란트(코킹) 작업을 통한 누수 방지를 실시한다. (하부 및 측부)
K. 기타
- 공정협의를 통한 원활한 작업 실시 (건설사)
- 스크레치 및 파손 발생시 반드시 보수 및 교체 실시
www.windoors.co.kr
(주)트윈시스템 (주)럭키안양산업 영남사업본부 (053)631-2675