2003년도 서울특별시 지방소방교 승진시험 복원문제
※ 수험생들의 기억에 의하여 복원한 문제이므로 다소 차이가 있을 수 있습니다.
1. 자동화재탐지설비의 배선설치기준으로 옳은 것은?
A.비상전원용량은 20분이상 경보할수 있는 용량으로 할것.
B.상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압옥내간선으로하고 전용배선으로 할것
G.축전지설비는 벽과 0.5m이상 되게하고 침수의 우려가 없도록 할것
M.비상전원을 실내에 설치하는 경우에는 비상조명등을 설치하고 축전지설비라고 할것
정답 B
2. 호스릴 옥내소화전의 설명으로 틀린것은?
A.호스릴 옥내소화전설비의 방수구는 수평거리15m이하가 되도록 설치하여야 한다
B.호스릴 옥내소화전설비의 가지배관구경은 25㎜이상 수직배관의 구경은 32㎜이상으로 하여야한다
G.호스릴 옥내소화전설비의 노즐선단의 방수량은 80리터이상으로 한다.
M.호스릴 옥내소화전서리의 노즐선단의 방수압력은 2.5㎏/㎠이상이다
정답 G
3. 옥내소화설비의 가압송수장치에 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 설치하는 것은?
A.물올림 장치
B.수압개폐장치
G.압력계
M.순환 배관
정답 M
4. 연기감지기의 설치기준으로 옳은 것은?
A.계단 및 경사로에 있어서 보행거리 30m 이상으로 할것
B.천정 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할것
G.감지기는 출입구로부터 0.7m이상 떨어진곳에 설치할것
M.복도 및 통로에 있어서 수직거리 15m이상으로 할것
정답 B
5. 포소화설비의 혼합장치 방식중 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용에 의하여 포소화약제를 흡입혼합하는 방식은?
A. 프레져 사이드 푸로포셔너
B. 라인 푸로포셔너
G. 펌프 푸로포셔너
M. 프레져 푸로포셔너
정답 B
6. 어느건물에 건식의 연결송수관설비가 설치되어 있는 경우 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브의 설치순서가 옳은 것은?
A.자동배수밸브 - 체크밸브 - 송수구
B.송수구 - 자동배수밸브- 체크밸브
G.송수구 - 자동배수밸브 - 체크밸브- 자동배수밸수
M.송수구 - 체크밸브 - 자동배수밸브
정답 G
7. 복합건물의 전기실에 소화설비를 설치하려한다. 소화설비로서 적합하지않은 것은?
A.인산염류 소화설비
B.이산화탄소 소화설비
G.포,분말 소화설비
M. 물분무 소화설비
정답 G
8. 전층이 8층인 빌딩 최대방수구역에는 개방형 스피링클러헤드가 20개 설치되어 있다.
이 건물에 필요한 수원의 양은?
A. 32㎥
B. 20㎥
G. 48㎥
M. 12.8㎥
정답 A
9. 위험물 제조소에 주의사항을 표시한 게시판의 설치기준에 적합한 것은?
A.5류 - 물기엄금
B.2류 - 화기엄금
G.3류 - 물기주의
M.4류 - 화기엄금
정답 M
10. 인화성 액체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소의 방유제설치기준으로 적합하지 않은 것은?
A.방유제의 높이는 0.5이상 3m이하로 할것
B.방유제내의 면적은 80,000㎡이하로 할것
G.용량이 1,000만ℓ 이상인 옥외저장탱크의 주위에 설치하는 방유제은 당해탱크마다 간막이 둑을 설치할것
M.인화성이 없는 액체위험물의옥외저장탱크의 주위에 설치하는 방유제의 용량은 최대탱크의 110%이상의 용적으로 할것
정답 M
11. 주유취급소의 관계인의 소유관리 또는 점유한 자동차등에 주유하기 위한 허가용 주유취급소의 적용하지 아니하는 기준은?
A.고정 주유설비의 주유관의 길이에 관한 규정
B.주유취급의 표지 및 게시판의 규정
G.주유취급소의 탱크용량규정
M.주유취급소의 공지보유규정
정답 M
12. 단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소의 탱크전용실에 대한 기준으로 틀린것은?
A.지붕 및 보를 불연재료하고 천정을 설치하지 말것
B.탱크전용실의 출입구의 턱의 높이를 0.2m이상으로 할것
G.
M.
정답 B
해설 : 탱크용량을 수용 할 수 있는 높이이상으로 하거나 누설된위험물이 탱크전용실밖으로 유출하지 아니하는 구조로 할 것
13. 위험물제조소등의 지붕을 석면판같은 불연재료로 덮은 것과 같은 원리로 된 시설은?
A.이황화탄소를 저장하고 있는 이중수조탱크
B.산화프로필렌저장탱크의 불연성가스봉압장치
G.옥외탱크저장소주위의 보유공지.
M.옥외탱크저장소의 이상 내압방출구조
정답 잘모름
14. 자동화재탐지설비 설치대상으로 옳지않은 것은?
A.청소년 또는 노유자 시설로서 연면적 400제곱미터이상인것
B.교육연구, 종교, 위생, 교정... 연면적 2000제곱미터 이상
G.복합, 의료, 숙박, 위락, 근생으로서 연면적 600제곱미터 이상
M.관람집회 및 운동시설, 일반목욕장, 통신촬영... 연면적 1000제곱미터 이상
정답 A
해설 : 연면적400㎡이상의 노유자시설 .숙박시설이 있는 청소년시설로서 수용인원 100인 이상일것
15. 다중이용업소의 영업장에 비상구를 설치할 때 기준으로 틀린것은?
A.가로 75㎝이상 세로 150㎝이상
B.비상구문은 피난방향으로 열리는 구조로 하여야 한다
G.건물의 구조상 불가피한 경우는 영업장의 장변의 길이 1/3이상 떨어진 위치에 설치할것
M.비상구는 주줄입구의 반대방향으로 해야한다.
정답 G
해설 : 1/2이상 떨어진경우임
16. 다음 중 소방검사의 항목(확인사항)에 해당되지 않는 것은?
A.특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등의 설치 또는 유지․관리에 관한 사항
B.특정소방대상물의 관계인의 피난시설 및 방화시설의 유지․관리에 관한 사항
G.방화관리대상물의 관계인 또는 방화관리자로 선임된 자와 공동방화관리자로 선임된 자의 방화관리업무수행에 관한 사항
M.특정대상물의 개수명령에 관한사항
정답 M
해설 : 아래와 같음
1. 소방검사의 항목(확인사항)
⑴ 특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등의 설치 또는 유지․관리에 관한 사항
⑵ 특정소방대상물의 관계인의 피난시설 및 방화시설의 유지․관리에 관한 사항
⑶ 방화관리대상물의 관계인 또는 방화관리자로 선임된 자와 공동방화관리자로 선임된 자의 방화관리업무수행에 관한 사항
⑷ 공공기관 등의 방화관리에 관한 사항
⑸ 특정소방대상물의 관계인․관리업자 또는 기술자격자가 소방시설 등에 대하여 실시한 자체점검에 관한 사항
⑹ 소방기본법 제12조의 규정에 의한 화재의 예방조치에 관한 사항
⑺ 소방기본법 제15조의 규정에 의한 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장․취급에 관한 사항
17. 시공신고를 하여야할 소방시설공사의 내용에 해당하는 것은?
A.스프링클러설비 헤드가 5개교체 공사
B.비상경보설비의 신설공사
G.자동화재탐지설비의 감지기의 20개 교체공사
M.옥외소화전설비 2개의 증설공사
정답 B
18. 화재예방조치 명령에 관한 설명으로 틀린것은?
A.소방대상물의 검사
B.소방용수시설의 지정
G.건축허가등의 동의
M.특정대상물의 방화관리
정답 B
19. 1급방화관리대상에 해당하는 것은?
A.가연성가스를 500톤이상 저장하는 시설
B.가연성가스를 저장취급하는 1000톤이상 저장.취급하는 시설
G.가연성가스를 저장취급하는 1,000톤이상 저장.취급하는 시설
M.스프링클러.간이스프링클러 또는 물분무소화설비를 설치하는 특정소방대상물
정답 B
20. 건축허가동의서 설명으로 틀린것은?
A.연면적300㎡인 청소년시설
B.승강기등 기계장치에 의한 주차시설로서 20대이상 주차할 수 있을 것
G.차고 주차장으로서 사용하는 층으로 바닥면적 100㎡인 층 인것
M.지하층,무창층 중 바닥면적이 150㎡이상인 층이 있는 것
정답 G
해설 : 바닥면적 200㎡이상인 층이 있는 시설
21. 다음 중 다중이용업소에 설치하는 소방시설의 종류에 해당하지 않는 것은?
A.간이스프링클러설비
B.비상방송설비
G.단독경보형 감지기
M.소화활동설비
정답 M
22. 청소년 시설 또는 노유자 시설의 소방시설설치 기준을 적용하기 위한 수용인원의 설정 밥벙으로 틀린 것은?
A.
B.연면적 400㎡이상 청소년시설(숙박시설) 100인 이상
G.노유자시설로서 수용인원 200인 이상
M.
정답 G
해설 : 100인 이상
23.국가화재안전기준의한 휴대용비상조명등에 기준으로 틀린것은?
A.어둠속에서 위치를 확인할수 있을것
B.외함은 불연성능이 있을것
G.숙박시설의 객실마다 잘보이는 곳에 설치
M.사용시 자동점등구조 방식일것
정답 B
해설 : 난연성
비상조명등의화재안전기준(NFSC 304) 제4조 2항
24. 소방서장이 화재경계지구안에 설치하게 할수있는 소방시설의 종류에 해당하지 않는것은?
A.연결송수관설비
B.포트레일러
G.옥외소화설비
M.비상경보설비
정답 M
25. 옥내소화전이 1층에 4개, 2층에 3개, 3층에 3개가 설치되어있는 건물이 있습니다.
옥내소화전의 수원확보기준을 몇 ㎥이상으로 하여야 하는가?
A. 13㎥
B. 10.4㎥
G. 26㎥
M. 7.8㎥
정답 B
해설 : 4×2.6㎥ = 10.4㎥