기타자재 스크랩 허용전류
under world 추천 0 조회 50 07.02.20 21:44 댓글 0
게시글 본문내용

5-4 허용전류

1. 옥내 절연 전선(IV)의 애자사용배선시 허용전류(내선규정 표 1-5)

구 분

도 체

허용전류(A)

공칭단면적(㎟)

소선수/지름(본/㎜)

도체가 동인것




-(0.75)

-(2)

-

-(5.5)

-(8)

-

-

1.0

1.2

1.6

2.0

2.6

3.2

4.0

5.0

(16)

(19)

27

35

48

62

81

107











0.9

1.25

2

3.5

5.5

8

14

22

30

38

50

60

80

100

125

150

200

250

325

400

500

7/0.4

7/0.45

7/0.6

7/0.8

7/1.0

7/1.2

7/1.6

7/2.0

7/2.3

7/2.6

19/1.8

19/2.0

19/2.3

19/2.6

19/2.9

37/2.3

37/2.6

61/2.3

61/2.6

61/2.9

61/3.2

(17)

(19)

27

37

49

61

88

115

139

162

190

217

257

298

344

395

469

556

650

745

842

※ ( )안의 수치는 참고로 표시한 것임

2. 전선관내 IV전선 배선시 허용전류(내선규정 표 1-6)

도 체

동일관, 몰드 또는 덕트속에 넣은 전선수

단선

연선별

공칭

단면적

(㎟)

소수선/지름

(본/㎜)

3이하

4

5∼6

7∼15

허 용 전 류



-

-

-

-

-

1.2

1.6

2.0

2.6

3.2

(13)

19

24

33

43

(12)

17

22

30

38

(10)

15

19

27

34

(9)

13

17

23

30











5.5

8

14

22

30

38

50

60

80

100

125

150

200

250

325

400

500

7/1.0

7/1.2

7/1.6

7/2.0

7/2.3

7/2.6

19/1.8

19/2.0

19/2.3

19/2.6

19/2.9

37/2.3

37/2.6

61/2.3

61/2.6

61/2.9

61/3.2

34

42

61

80

97

113

133

152

180

208

241

276

328

389

455

521

589

31

38

55

72

87

102

119

136

162

187

216

249

295

350

409

469

530

27

34

49

64

78

90

106

121

144

167

192

221

262

311

364

417

471

24

30

43

56

68

79

93

106

126

146

168

193

230

272

318

365

412


전류 계산식 (예) 20000w / 380 v / 1.732 x 1.5 = 45.6A

 

3. 전류 감소 계수(내선규정 표 1-6(2))

동일관내의 전선수

전류감소계수

3이하

4이하

5또는 6이하

7이상 15이하

16이상 40이하

41이상 60이하

61이상

0.70

0.63

0.56

0.49

0.43

0.39

0.34

※ 중성선과 접지선은 동일관내 넣을 전선수에 산입하지 않는다.

(단상 3선식 2회로를 동일배관에 넣으면 전선수는 6본이 되지만 4본으로 적용)


4. 절연 전선의 보정계수(내선 규정 표 1-7)

절연전선의 종류 및 시설장소의 구분

절연물의

최고허용온도

(℃)

허용전류

보정계수

IV전선(600V 2종 비닐 절연전선을 제외한다)

RB전선(절연물이 천연고무 혼합물에 한한다)

60

1.00

600V 2종 비닐절연전선(HIV)

600 폴레에틸렌 절연전선(절연물이 가교폴리에틸렌

혼합물인 것을 제외한다)

(EV)

스틸렌 부타디엔 고무전선

75

1.22

에틸렌 푸로필렌 고무전선

80

1.29

600V 가교폴리에틸렌 절연전선(CV)

90

1.41

5. EV(또는 HIV) 및 CV저압 케이블 허용전류표

o EV알미늄 파상케이블은 EV와 동일하게 적용한다.

(3선이하 기준)

전선(㎟)

EV 또는 HIV

CV

5.5

41

48

8

51

59

14

74

87

22

98

113

30

118

137

38

138

160

50

162

187

60

185

214

80

220

254

100

254

294

125

294

340

150

337

390

200

400

462

250

475

548

325

555

642


5-5 배관 굵기 산정

1. 강제 전선과 굵기 산정(내선규정 표 4-9)

전선의 굵기

전 선 본 수

단선

(㎜)

연선

(㎟)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

전선관최소굵기(㎜)

1.6


16

16

16

16

22

22

28

28

28

28

2.0


16

16

16

22

22

22

28

28

28

28

2.6

5.5

16

16

22

22

22

28

28

28

36

36

3.2

8

16

22

22

28

28

36

36

36

36

36


14

16

22

28

28

36

36

42

42

42

42


22

16

28

28

36

36

42

54

54

54

54


(30)

22

28

36

42

42

54

54

54

70

70


38

22

36

36

42

54

54

70

70

70

70


(50)

22

36

42

54

54

70

70

70

70

82


60

22

42

54

54

70

70

82

82

82

82


(80)

28

42

54

70

70

70

82

82

82

92


100

28

54

54

70

70

81

92

92

92

104


(125)

36

54

70

70

82

92

104

104

104

104


150

36

70

70

82

92

92

104

104




200

36

70

82

82

92

104






250

42

82

82

92

104







(325)

54

82

92

104








(400)

70

82

104









(500)

70

92









※ ( )내의 전선의 배관굵기는 피복절연물을 포함한 전선의 총 단면적이 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 계산한 참고치임

2. 합성수지관의 굵기 산정(내선규정 표 4-19)

전선의 굵기

전 선 본 수

단선

(㎜)

연선

(㎟)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

전선관의 최소 굵기(㎜)

1.6


14

14

14

16

16

22

22

28

28

28

2.0


14

16

16

16

22

22

28

28

28

36

2.6

5.5

14

16

16

22

22

28

28

28

36

36

3.2

8

14

22

22

28

28

36

36

36

36

42


14

14

22

28

28

36

36

42

42

54

54


22

16

28

36

36

42

42

54

54

54

70


(30)

16

28

36

42

54

54

54

70

70

70


38

16

36

42

54

54

54

70

70

70

70


(50)

22

36

42

54

70

70

70

70

82

82


60

22

42

54

54

70

70

70

82

82



(80)

28

42

54

70

70

70

82





100

28

54

70

70

82

82






(125)

36

54

70

70

82







150

36

70

70

82








200

42

70

82









250

42

82










(325)

70

82










(400)

70











(500)

70










※ ( )내의 전선의 배관굵기는 피복절연물을 포함한 전선의 총 단면적이 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 계산한 참고치임

3. 배관의 내단면적

o 후강전선관 내단면적의 32% 및 48%(내선규정 표 4-15)

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

16

67

101

54

732

1,098

22

120

180

70

1,216

1,825

28

201

301

82

1,701

2,552

36

342

513

92

2,205

3,308

42

460

690

104

2,843

4,265



o 합성수지관 내단면적의 32% 및 48%(내선규정 표 4-23)

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

14

49

73

42

401

602

16

81

122

54

653

680

22

121

182

70

1,127

1,691

28

196

295

82

1,497

2,245

36

307

461






o 파상형 경질폴레에틸렌 전선관(FEP)의 32% 및 48%

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

30

226

339

80

1,608

2,413

40

402

603

100

2,513

3,770

50

628

942

125

3,927

5,890

65

1,062

1,593

150

5,655

8,482



o CD관 내단면적의 32% 및 48%

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

관 굵기(㎜)

32%(㎟)

48%(㎟)

14

49

73

28

1,961

295

16

64

96

36

3,253

488

18

81

122

42

443

664

22

121

182

-

-

-


4. 전선(IV, HIV)의 단면적(내선규정 표 4-13)

전선의 굵기

단면적

(㎟)

전선관에 넣을 경우 보정계수

(내선규정 4-14, 4-22)를

감안한 단면적(㎟)

단선(㎜)

연선(㎟)

1.6


8

16

2.0


10

20

2.6

5.5

20

24

3.2

8

28

34


14

45

45


22

66

66


30

87

87


38

104

104


50

133

133


60

154

154


80

189

189


100

227

227


125

284

284


150

346

346


200

415

415


250

531

531


325

661

661


400

804

804


500

962

962

※ 단면적은 피복물 포함임

5. 케이블의 단면적

가. CV 600V 단심

공칭 단면적(㎟)

완성품 바깥지름 약(㎜)

단 면 적(㎟)

5.5

8

14

22

30

38

50

60

80

100

125

150

200

250

325

400

8.0

8.6

9.8

11.5

12.5

13.5

15.5

16.0

17.5

20.0

22.0

24.0

27.0

30.0

33.0

36.0

50.2

58.1

75.4

103.8

122.7

143.1

176.6

201.0

240.4

314.4

379.9

452.2

572.3

706.5

854.9

1,017.4

※ 내선규정 부록 0-1(각종 전선 구조표 참조)

나. CV 600V 2심

공칭 단면적(㎟)

완성품 바깥지름 약(㎜)

단 면 적(㎟)

2.0

3.5

5.5

8.0

14.0

22.0

30.0

38.0

60.0

11.5

12.5

13.5

15.0

16.5

19.5

21.5

24.0

29.0

103.8

122.7

143.1

176.7

214.0

298.0

363

452

660

다. CV 600V 2심×2

공칭 단면적(㎟)

완성품 바깥지름 약(㎜)

단 면 적(㎟)

2.0

3.5

5.5

8.0

14.0

22.0

30.0

38.0

60.0

23.0

25.0

27.0

30.0

33.0

39.0

43.0

48.0

58.0

415

491

572

707

855

1,194

1,451

1,809

2,641

라. UTP케이블

UTP

케이블 본수

(0.5㎜×4P)

케이블 특성

선 정

비 고

케이블 외경

(㎜)

케이블 단면적

(㎟)

단면적의

32% 기준

외경의

1.5배 기준

1 본

2 본

3 본

4 본

5 본

6 본

5

10

11

12

16.5

18.5

24

48

72

96

120

144

16

16

16

22

22

28

16

16

16

16

28

28


마. 전화용 케이블 (CPEV 0.5㎜)

PAIR 수

케이블 외경(㎜) 표준

단 면 적(㎟)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

150

200

250

300

10.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

18.0

20.0

22.0

25.0

26.0

31.5

36.0

40.0

43.0

79

113

133

154

177

201

254

314

380

491

531

779

1,017

1,256

1,452



6. 제어선등의 단면적

용 도

규 격

바깥지름(㎜)

단면적(㎟)

전력감시, 제어




승강시감시, 제어,

방 송










방 재










인 터 폰




무통보조,

TV, CCTV


CVV 2.0㎟× 2C

× 4C

× 6C

×10C

CVS 2.0㎟× 2C

×3C

UL2919-AMESB 2P ×22AWG

CVV-S 2.0㎟× 2C

×4C

×6C

CVV-S 1.2㎜× 2C

× 3C

× 5C

× 7C

×10C

×15C

×20C

×24C

×30C

FR-3 1.6㎜× 1Pr

× 3Pr

CVV 1.2㎜× 2C

× 6C

× 15C

1.6㎜× 2C

× 6C

CVV-S 1.6㎜× 2C

×8C

×12C

×15C

×20C

CPEV 0.5㎜× 5Pr

×10Pr

×15Pr

0 .65㎜× 5Pr

×10Pr

0.9㎜× 5Pr

ECX-FR(10D-2V)

5C-2V

5C-FB

7C-FB

CVV-S 1.25㎟× 5C

10.5

12.0

14.0

17.5

9.8

10.5

10.8

11.5

13.0

14.5

10.0

10.5

12.0

13.0

15.5

17.5

19.5

22.0

24.0

10.5

16.8

9.5

12.5

18.0

10.5

14.0

11.5

16.0

19.0

19.5

22.0

10.0

12.0

13.0

11.0

13.0

12.0

13.1

7.4

7.7

10.2

12.5

86.5

113.0

153.9

240.4

75.4

86.5

91.6

103.8

132.7

165.1

78.5

86.5

113.0

132.7

188.6

240.5

298.6

380.0

452.4

86.5

221.7

70.9

122.7

254.5

86.5

153.9

103.8

201.1

283.5

298.6

380.1

78.5

113.0

132.7

95.0

132.7

113.0

134.8

43.0

46.6

81.7

122.7

용 도

규 격

바깥지름(㎜)

단면적(㎟)


CCV-S 1.2㎜× 4C

× 6C

× 8C

CCV 1.2㎜× 3C

1.6㎜× 3C

11.5

12.5

14.0

9.9

11.5

103.8

122.6

153.9

76.9

103.8


 
다음검색
댓글