항 목 |
점검내용 |
대책·보충 사항 등 |
수 원 |
1.저수조의 변형, 손상, 부식이 없는지? 물 및 공기가
새지는 않는 지? |
*필요에 따라 도장 등을 수리한다. |
2. 규정수량이 확보되어 있는 지 |
*수량이 확보되어 있지 않은 경우는 확보 할 수 있도록 한다. |
3.수위계, 압력계에 변형,
손상이 없고, 지시값이 적정한 지 |
*변형, 손상이 있으면, 교체하고
수리한다 |
4. 밸브류에 변형, 손상이
없는 지 |
*표시에 따라 정상적으로 작동되는 지 확인한다 |
전동기의
제어장치 |
1. 제어반에 변형, 손상이
없는 지 |
*주위에 조작상 지장이 없는 지
확인한다 |
2. 전압계에 변형, 손상이
없는 지 |
*전압계의 지시값은 소정의 범위에 있는 지 확인한다. |
3. 스위치류에 변형, 손상
및 탈락이 없는 지 |
*개폐위치가 정상인지 확인한다 |
4. 휴즈에 손상, 용착이 없는 지 |
*손상, 녹아서 끊어진 것이 있다면, 교체 한다. |
5. 결선접속에 느슨함이 없는 지, 배 선에 단선이 없는
지, 단자와의 접속이 완전한 지 |
·준비가 되지 않은 개소가 있다면 수리한 다. |
6. 예비품이 구비되어 있는
지 |
·휴즈, 전구 등 및 관계서류가
준비되어 있는 지 확인한다. |
시동장치 |
1.시동조작 스위치류에 변형, 손상 이 없는 지 |
*변형, 손상이 있는 경우는 교체한다. |
2.압력스위치에 변형, 손상이 없는 지 |
*압력계의 지시값은 정상인 지
확인한다. |
3.압력탱크에 변형, 손상,
누수 및 현저한 부식이 없는 지 |
*부식 등이 있다면, 필요에 따라
도장 등 을 수리한다. |
가압송수
장치 |
1.변형, 손상, 현저한 부식이 없는 지 |
*명판이 붙어 있는 지 확인한다. |
2.축이음이 느슨한 지, 그랜드부에 현저한 누수가 없는
지 |
*느슨함 및 현저한 누수가 있는
경우는 수리한다. |
물올림장치 |
1.변형, 손상, 누수 및 현저한 부식 이 없고, 수량이 규정량 이상인 지 |
*밸브류는 개폐표시 및 정상적으로 개폐 되고 있는 지 확인한다. |
배관 |
1. 관 및 관이음에 누수, 변형 및 손 상이 없는 지 |
*물건을 지지하고, 매달리는 것
등에 이용 되고 있는 지 확인한다. |
2.지지금속물 및 매다는 금속물이 떨어지거나 구부러져 있지 않은 지 |
·누수가 있다면, 수리한다. |
3.밸브류에 변형, 손상 및
누수가 없는 지 |
·밸브류의 개폐표시 및 개폐위치가 정상 적인 지 확인한다. |
소화전함 |
1.개폐가 확실하게 되는 지,
변형 및 손상 등이 없는 지 |
* 주위에 사용상 장해물이 있는
지 확인한 다. |
2.표시는 현저한 손상, 탈락
등이 없고 보기 쉬운 지 확인 |
* 손상, 탈락이 있다면 교체한다. |
3.호스 및 노즐에 변형, 손상이 없 는 지, 필요한 수만큼의 수가 설 치되어 있는
지 |
·변형, 손상이 있다면 교체한다. |
4.소화전의 개폐변에 변형,
손상, 누 수가 없는 지 |
·누수 등이 있다면 수리한다. |
5.기동조작부에 변형, 손상이 없고, 표식이 설치되어
있는 지 |
·변형, 손상 등이 있다면, 교체
또는 수리 한다. |
6.표시등에 변형, 손상, 탈락 및 전 구가 끊어져 있지는 않은 지 |
·전구가 끊어져 있는 경우는
전구를 교체 한다. |
(주) : *표를 한 것은 매일의 육안점검으로 확인·정비하는 항목. 정기점검에 포함한다. |
항 목 |
점검내용 |
대책·보충 사항 등 |
수 원 |
1.저장한 물에 현저한 부패,
부유물, 침전물 등이 있지 않은 지 |
·부유물을 제거하고, 현저한
부패가 발생한 경우는 저장한
물을 새 물로 교환한다. |
2.급수장치의 급수 시동 및
정지가 확 실하게 되는 지 |
·밸브의 개폐조작이 용이한
지 확인한 다. |
전동기의
제어장치 |
1.개폐기 및 스위치류는 발열되고 있 는 지, 또는 개폐를
정상적으로 하 는 것이 가능한 지 |
·정상적이지 않은 경우에는
교체 및 수리한다. |
2.계전기는 정상으로 작동되는 지 |
·上同 |
3.표시등은 정상으로 점등되고, 현저 한 노화 등이 없는
지 |
·현저하게 노화된 경우는 교체한다. |
시동장치 |
1.가압송수장치가 확실하게
기동되는 지 |
·시동을 걸어서 펌프가 작동되는 지 확인한다. |
가압송수
장 치 |
1.윤활유가 더럽거나, 변형,
이물질의 혼입이 없는 지 |
·윤활유는 늘 규정량이 있는
지 확인 한다. 변질된 경우는
기름을 오일을 교체한다. |
2.회전이 원활하고 회전방향이 정상이 고, 현저한 발열,
이상한 진동, 불규 칙적인 잡음 등이 없는 지 |
·펌프 및 모터에 불규칙적인
잡음 등 이 있는 경우는 수리한다. |
3.연성계(連成計) 및 압력계의 바늘이 적정하게 작동되고
있는 지, 정격부 하운전시의
토출압 및 토출량이 소 정의
값인 지 |
·성능시험에서 정격부하운전을 할 때 에 소정의 토출압력
및 토출량이 얻 어지지 않는
경우는 원인을 조사하여 수리한다. |
물올림
장 치 |
1.수량이 1/2까지 줄어들면
자동급수 가 확실하게 되면서
경보음이 나는 지 |
·자동급수장치가 작동되지
않는 경우 에는 밸브류를 조사하여 수리한다. |
소화전함 |
1.호스 및 노즐을 붙이고 떼는 것이 용이한 지 확인 |
·용이하지 않은 경우에는 수리한다. |
2.소화전의 개폐밸브를 용이하게 조작 할 수 있는 지 |
·개폐밸브의 조작이 용이하지 않은 것 은 수리 또는 교체한다. |
항 목 |
점검내용 |
대책·보충 사항 등 |
방수시험 |
노즐의 선단에서 노즐구경의
1/2 떨어진 위치에 피트관의
선단의 중심선과 방수류가
일치되는 위치에 피트관의
선단이 오도록 하여 방수압력을 측정하여 소정의 압력(1.7~7.0kg/㎠)을 확보하고
있는 지 확인한다. |
소정의 압력이 얻어지지 않는
경우는 원인을 조사하여 |