변압기의 온도상승 허용한도
변 압 기 의 부 분 |
측정방법 |
온도상승 허용온도℃ |
1.권선 |
|
|
유입자냉식 또는 유입풍냉식 |
저항법 |
55 |
송유풍냉식 또는 송유수냉식 |
저항법 |
65 |
2.유온 |
|
|
절연유의 최상부 본체 탱크내의 절연유가 외기와 접촉하지 않는 경우 |
온도계법 |
55 |
3.철심 및 기타부분 |
|
|
철심 및 기타 금속부분의 절연면에 접하는 부분 |
온도계법 |
근접 절연물을 손상하지 않을 온도 | | 2) 변압기 권선의 절연강도
계통공칭전압
(kV) |
뇌임펄스내전압 1.2/50㎲(kV파고치) |
상용주파내전압
(kV 실효치) |
개폐임펄스내전압
(kV 파고치) |
전파(Full wave) |
재단파(chopped wave) |
3.45/6.9 |
60 |
69 |
22 |
- |
22.9 |
150 |
165 |
50 |
- |
66 |
350 |
400 |
140 |
- |
154 |
650 |
750 |
275 |
540 | | 3) 단시간 과부하 허용범위
냉 각 방 식 |
정 격 출 력 의 배 수 |
자냉식 및 수냉식 |
송유식 및 송풍식 |
과부하전의 부하(%) |
90 |
70 |
50 |
90 |
70 |
50 |
시간[h] |
1/2 |
1.47 |
1.50 |
1.50 |
1.39 |
1.45 |
1.50 |
1 |
1.33 |
1.39 |
1.45 |
1.26 |
1.30 |
1.32 |
2 |
1.20 |
1.25 |
1.29 |
1.16 |
1.18 |
1.21 |
4 |
1.10 |
1.14 |
1.15 |
1.08 |
1.10 |
1.12 | |
주) |
(1) 단시간과부하가 걸리기 전의 크기를 말한다. 이는 과부하전의 2시간 평균 또는 24시간의 평균 (과부하시간을 제외)을 구하여 어느 것이든 큰 쪽을 취할 것
(2) 과부하의 한도를 150%로 한다. |
| 4) 연속사용 과부하 허용범위
냉 각 방 식 |
최고허용부하(%) |
자냉식, 송풍식, 송유풍냉식 |
125 |
수냉식, 송유수냉식 |
120 | | 5) 냉각방식의 분류 및 표시기호
냉 각 방 식 |
표시기호 |
권선철심의 냉매체 |
주변의 냉각매체 |
종류 |
순환방식 |
종류 |
순환방식 |
건식자냉식 |
AN |
공 기 |
자 연 |
|
|
건식풍냉식 |
AF |
공 기 |
강 제 |
|
|
건식밀폐자냉식 |
ANAN |
공기(가스) |
자 연 |
공기(가스) |
자 연 |
유입자냉식 |
ONAN |
기 름 |
자 연 |
공 기 |
자 연 |
유입풍냉식 |
ONAF |
기 름 |
자 연 |
공 기 |
강 제 |
유입수냉식 |
ONWF |
기 름 |
자 연 |
물 |
강 제 |
송유자냉식 |
OFAN |
기 름 |
강 제 |
공 기 |
자 연 |
송유풍냉식 |
OFAF |
기 름 |
강 제 |
공 기 |
강 제 |
송유수냉식 |
OFWF |
기 름 |
강 제 |
물 |
강 제 | | |