1. 제품의 특징 |
① 자동 점소등
입실하면 자동으로 점등되고 사용후 자동으로 즉시소등.
② 카운터 기능
사용자의 인원을 카운터 합니다.
③ 리셋 기능(자동소등)
경우외의 수로 인한 오류발생시 설정시간후 초기화한다.
④ 지연소등 기능
사용자가 많은 장소에서 점・소등이 자주 반복됨을 방지할 수 있음.
⑤ FAN(L2) 기능
사용자 입실하면 자동으로 켜지며 퇴실하면 5분 작동후 자동으로 꺼짐.
2. 보탬절전시스템 결선도 |
3. 주의사항 |
- 본 제품의 정격전압은 AC220 60Hz입니다.
- 각 단자별 부하량을 반드시 지켜 주십시요.
- 본체 덮게 안쪽의 비상용 스위치는 OFF 상태이어야 합니다.
4. 결선 방법 및 용량 |
- 검정색 블럭 : AC전원 N상 전등공통선입니다.
- 적색 블럭 : AC전원 R상 스위치공통선입니다.
- 회색 블럭 L1 : 제1단자로 부하용량은 최대 1.5KW 이며 카운트제로에서 즉시 소등됩니다.
- 회색 블럭 L2 : 제2단자로 부하용량은 최대 1.5KW 이며 카운트제로에서 5분후 소등됩니다.
(환풍기와 소량의 대기등(좌변기등)을 연결하여 사용하면 효율적입니다.)
5. 입,출 방향변경 |
- 본체의 덮개를 연후 ON버튼 우측의 Dip 스위치 1번을 ON시키면 바뀝니다.
6. 부저 소리 변경 |
- 본체의 덮개를 연후 ON버튼 우측의 Dip 스위치 3번을 ON시키면 삭제됩니다.
7. LED활용 센서검사 |
▶ 전원투입하고 4시간 동안
- 본체 청색 적색 LED 모두 꺼져있어야 하며 통과 할 때만 순간 점등됩니다.
- OFF버튼 5초간 누른 후 뛰 부저음 후 센서 검사 기능 해제 설정됨.
▶ 전원투입하고 4시간 후
- 소등상태에서 청색 LED 켜져 있음.
- 점등상태에서 적색 LED 깜박임.
8. 센서부착요령 |
- 선길이 : 발광부 4.5m, 수광부 3.5m 기본으로 구성되어 있습니다.
- 수광부(4P) : 스위치방향
- 투광부(3P) : 스위치와 반대편
- 센서의 부착은 25㎜구멍을 파서 매입할 수 있고, 노출형 센서를 이용하여 시공할 수 있습니다.
- 센서부착은 문틀 하단에서 상단쪽으로 60㎝위치에 서로 마주보게 설치합니다.
- 센서의 최대감지거리는 120㎝이며 50인까지 카운트 합니다.
9. 조도 설정 |
- 본체의 덮개를 연후 ON 버튼 우측의 Dip 스위치 2번을 ON시키면 설정 됩니다.
- OFF 버튼의 좌측에 있는 볼륨기를 시계방향으로 돌리면서 Test후 고정 시킵니다.
10. 초기화 설정 |
- 본체의 ON(위)버튼을 누르고 있으면 30초후 뛰~ 뛰뛰 부저음(3회) 울리면 설정 완료됨.
11. 매뉴얼 설정 변경 방법(변경이 필요할 때만 세팅 하십시요.) |
- ON(위) OFF(아래)를 동시에 10초간 누르고 있으면 알람소리가 삐비삐-삐~ 합니다.
부저음을 듣고 손을 떼면 1단계 설정되어 있는 부저음 1회가 울리며 청색 적색 LED 동시에 깜박입니다.
- 위쪽(ON 버튼) : 세부항목 변경
- 아래쪽(OFF 버튼)
①단계 넘김 : 짧게 눌렀다 때면 다음 단계로 넘김.
②설정 완료 : 길게 2초간 눌러 경음 2번 울리면 설정 완료.
단계 |
기능 |
세부 항목(부저음 회수 : 시간) |
기본설정 |
기능 설명 |
1단계 |
지연소등 |
부저음1:없음 부저음2:30초 |
부저음1회 |
환경에 따라 사용자 횟수가 많은 장소에서 모두 퇴실후 3분 또는 5분후 꺼짐으로 변경하여 사용하시길 권장 합니다. ex)관공서 민원실의 화장실 |
2단계 |
Reset Time |
부저음1:5분 부저음2:10분 |
부저음2회 |
사용공간 용도의 적정시간을 설정시켜 카운터 에러시 사용자감지가 설정시간동안 안되면 자동으로 초기화 시켜주는 시간입니다. |
3단계 |
제2단자 |
부저음1:즉시 부저음2:5분 |
부저음2회 |
카운트 제로에서 5분후 꺼짐으로 설정되있습니다. |
12. 보탬절전시스템 설치 상세도 |