허접한 글을 올려도 되는지....! 천안에 있는 삼성SDI에서 근무했던 적이 있었습니다. 그곳에서 많은 협력체들과 상대하면서 배운건데 거기서는 대부분 LG산전 것을 많이 씁니다. 근데 간혹 옛날에 있던 태*산전이라는 회사에서 차단기를 만들어었는지 차단기 가까이(약3m이내)에서 무전기를 사용하면 차단기가 떨어졌어요
그래서 많은 여기저기 알아본 결과 주파수 문제가 있다고 하더군요! 대부분의 전자장비엔 주파수로 인해 많은 트러블에 생기다고 합니다. 혹시 님의 차단기가 어떤 회사것인지 또 현재 이상차단기의 주변에 어떤 건물이라든가 주파수와 관련된 문제가 생기지 않는지 알아볼필요가 있다고 생각합니다.
첫댓글 누전차단기는 과부하땜에 떨어지는게 아닌디.. 메거로 절연체크 해보세요~~~ 누전인듯 싶슴다~~
부하2차측을 빼놓고 누전차단기를 올려보세요.그리고 조금 놓아두세요.누전차단기가 고장일수도 있습니다.
누전차단기에서 2차측을 뺀다음 그 2차측을 메가나 테스터기로 측정해보세요
누전차단기란-누전이 되었을때 트립이 되는 원리입니다.1.1차 전압이 살았을때 트립버트을 눌러 동작하면정상.그러지 않은경우 비정상.2.반대로 1차 전압이 죽었을때 트립버튼을 눌러 동작 안해야 정상. 3.절연저항 0.3m옴 이하~(정확한 수치인지 가물가물)
허접한 글을 올려도 되는지....! 천안에 있는 삼성SDI에서 근무했던 적이 있었습니다. 그곳에서 많은 협력체들과 상대하면서 배운건데 거기서는 대부분 LG산전 것을 많이 씁니다. 근데 간혹 옛날에 있던 태*산전이라는 회사에서 차단기를 만들어었는지 차단기 가까이(약3m이내)에서 무전기를 사용하면 차단기가 떨어졌어요
그래서 많은 여기저기 알아본 결과 주파수 문제가 있다고 하더군요! 대부분의 전자장비엔 주파수로 인해 많은 트러블에 생기다고 합니다. 혹시 님의 차단기가 어떤 회사것인지 또 현재 이상차단기의 주변에 어떤 건물이라든가 주파수와 관련된 문제가 생기지 않는지 알아볼필요가 있다고 생각합니다.
그렇지 않다면 윗분들의 말씀대로 해보세여! 혹은 주변에 습기가 있지 않나 확인해보시구여! 예전에 ELB에 문제가 생겨서 분해해본적이 있는데 내부가 약간 탔더라구요! 누전차단기 그리 비싸지 않으니 확인해보시고 이상있을시 교환하세여!! 아는체 해서 죄송합니다^^;
허접한 답변하나 더 올려봅니다. 만약 새벽에전기를 많이쓰는 시간미면 부하를 한번 측정해보세요 부하가 불평형이 심하면 차단기가 떨어집니다 그때는 불평형 부하를 맞춰야 겠지요