감사합니다 태양광 모듈 250W 8장 4장씩 직렬 아니면 병렬연결하여 3kw 연계형 인버터에 연결하여 콘센트나 계량기가 아닌 계량기에서 들어와 찬단기를 거치는데 메인차단기에 단상 두가닥를 연결하여도 무방한지요?만이 부족한 관계로 lg산전의 인버터를 쓰려고 합니다. 만약 문제가 발생한다 그렇면 마이크로 인버터를 생각중입니다. 어떤게 현명한 걸까요? 조언부탁드립니다.?
그리구 3kw인버터를 사용할 경우 모듈를 직렬로밖에는 연결 사용 할 수없나요? 인버터를 보면 전류가 15~20A정도 밖에 안되던데요 제가 직접설치를 할려고 하다보니 ....죄송합니다 지식이 풍부하지 못해서 이렇게 자문를 구합니다.
첫댓글차단기를 사용해도 됩니다. +부분은 역류방지 다이오드를 거치고 들어와야 합니다. 보통 3피짜리 제품을 쓰는데요. 8장 1직열로 하면 거의 300v 가까이 나올 겁니다. 보통은 3피 차단기 우측 1차에 - 연결, 좌측 1차에 역류방지 다이오드에서 +선 연결 2차측 좌측에 1차측 중간으로 선 연결, 2차측 중간에 +선, 2차측 우측에 -선을 따서 인터터로 연결해주시면 됩니다. 인터터는 요즘은 dc 100v이상 들어가야 구동이 됩니다. 예전 제품들은 200v 이상 들어가냐 구동이 되는 것이 있어서 1직열로 밖에 연결을 못 했죠. 구동 전압이 100vf로 줄어서 사용이 용인하실 겁니다. 마이크로 인버터의 경우 암페어만 커지기 때문에 비효율적입니다.
첫댓글 차단기를 사용해도 됩니다. +부분은 역류방지 다이오드를 거치고 들어와야 합니다.
보통 3피짜리 제품을 쓰는데요. 8장 1직열로 하면 거의 300v 가까이 나올 겁니다.
보통은 3피 차단기 우측 1차에 - 연결, 좌측 1차에 역류방지 다이오드에서 +선 연결
2차측 좌측에 1차측 중간으로 선 연결, 2차측 중간에 +선, 2차측 우측에 -선을 따서
인터터로 연결해주시면 됩니다. 인터터는 요즘은 dc 100v이상 들어가야
구동이 됩니다. 예전 제품들은 200v 이상 들어가냐 구동이 되는 것이
있어서 1직열로 밖에 연결을 못 했죠. 구동 전압이 100vf로 줄어서 사용이
용인하실 겁니다. 마이크로 인버터의 경우 암페어만 커지기 때문에 비효율적입니다.