o 간선의 과전류차단기 정격전류를 구할때
1. 부하전류를 구하고(Im 또는 Ih)
2. 부하전류를 가지고 -> 전선의 허용전류(1.1Im+Ih 또는 1.25Im+Ih)를 구하고,
3. 부하전류와 허용전류를 가지고 -> 과전류차단기 정격전류 If = 3Im + Ih 식으로 계산하고..
4. 계산값보다 작은 정격전류를 선정하였는데....
o 아래 그림의 문제에서 배선용차단기(MCCB)의 규격과 ACB의 최소규격을 구하는 문제에서는
1. MCCB 정격전류 구할때, 계산과정을 생략하고 부하전류 계산값보다 큰 정격전류를 표1에서 찾아서 구했고
2. ACB의 정격전류 구할때, 역시 계산과정 없이 734.81보다 큰 800A를 정격으로 선정(표2)
==> o 표를 주어지면, 표에서 더 큰 값을 선정하는 건지.
o MCCB와 ACB는 과전류차단기 구하는 공식을 적용 안하는 건지
o 전동기 전류가 없어서 부하전류만 적용하는 건지
혼란스럽네요.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
너무 어렵게 생각하지 마시고,
올려주신 이 문제는 테이블 스펙 문제입니다.
이처럼 표가 주어진 문제에서는 표를 이용해서 풀어야 하므로,
표에서 찾으시면 되며,
이러한 표가 없다면, 알고계신 공식을 이용해서 답하시면 됩니다.