[실기] 다산교재 과년도
2002년 산업기사 10회 문제입니다.
첫번째는 전력용 콘덴서 구하는 문제입니다.
이 방법은 유효전력이 일정했을때 적용하는 방법입니다.
하지만 두번째는 피상전력이 일정하고 무효전력 과 유효전력이 변경될때
적용하는 공식으로 알고 있습니다.
제가 첫번째 문제에 대한 계산을 같이 올렸습니다.
확인 부탁드립니다.
첫댓글 문제의 해설이 모두 맞겠습니다. 님께서 맨 아래에 쓴 공식은 틀린 공식입니다.
Pa(sinθ₁-sinθ₂)라면 결과적으로 역률이 개선전, 개선후의 값이 모두 같아야지만이 성립되야 하겠습니다.
P(sinθ₁/cosθ₁-sinθ₂/cosθ₂)에서 cosθ₁, cosθ₂가 같아야지만이 Pa(sinθ₁-sinθ₂)라는 식이 나올 수 있게 되는거죠.
그런데 문제에서 말했듯 개선전의 역률은 0.65, 개선후의 역률을 0.9가 됩니다.
따라서 P(sinθ₁/cosθ₁-sinθ₂/cosθ₂)라는 식으로 풀이를 해야겠습니다.
다음으로 두 번째 문제에 대한 내용인데 이는 변압기용량인 700kVA에
개선전 역률, 개선후 역률을 곱한 값의 차를 구해주면 됩니다.
피상전력에 역률을 곱하면 유효전력이 된다는 사실을 알기 때문에 700(0.9-0.65)=175kW가 답이 됨을 알 수 있겠습니다.
학습에 참고해주세요 :)
답변 고맙습니다.
Pa(sinθ₁-sinθ₂)라면 결과적으로 역률이 개선전, 개선후의 값이 모두 같아야지만이 성립되야 하겠습니다.
=>역률은 어떤 방식이든 변경 되고 또한 무효전력도 변경됩니다.
==>피상전력이 고정이고 유효전력 과 무효전력이 바꿔게 됩니다.
피상전력이 변경 되었다는 애기는 나오지 않습니다.
1번째 문제에 대한 풀이는 유효전력이 고정이고 피상전력과 무효전력이 변경이 됩니다.
그런데 2번째 문제에서는 유효전력이 변동이 생깁니다.
즉 피상전력이 고정되고 유효전력과 무료전력이 변경되는 공식으로 풀이 했습니다.
실기 정규반교재 183페이지 참고 하세요.