1.단거리 송전선로 전압강하에서요.
3상인 경우 e=P/V(R+Xtanx) 에서요.
이때의 P는 3상전력 3상 모두의 전력인거죠?
즉,P1p가 아니라 P3p인거죠?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 3상 전력을 말할땐 특별한 경우가 아니라면 한상의 전력을 말하지 않으며3상 모두의 전력이 맞습니다.
네~1상 전체분에 대한 전압강하에 대한 부분에 3상 전력을 쓴다는 게 뭔가 어색(?)해서 질문했습니다!감사합니다^^
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
3상 전력을 말할땐 특별한 경우가 아니라면 한상의 전력을 말하지 않으며
3상 모두의 전력이 맞습니다.
네~1상 전체분에 대한 전압강하에 대한 부분에 3상 전력을 쓴다는 게 뭔가 어색(?)해서 질문했습니다!
감사합니다^^