[질문내용]
배선용 차단기 NFB ??? MCCB??? 확실치 않은데 시퀀스 문제에서 배선용 차단기를 ON이라고 주어졌는데 MCCB가 주어졌던걸로 기억해요ㅠㅠ 참고로 전 엔트구여................. 연달아 두번째 질문 바로 할께여
엔트 08년도에서 02-14 문제 03번 시퀀스문제에서 자기유지가 하나 들어가는데 릴레이 Ry-a 접점을 주었습니다. 제가 몇번을 봐두 릴에이 보다는 타이머 T-a접점이 더 맞는것 같은데여 여기서 두개다 문제가 없는지 아님 꼭 릴레이 a 접점을 사용해야 하는지 궁금합니다,,,, 고수님들 부탁드려여 ㅎ
첫댓글 07년도책이라 패스....... ㅠ.ㅠ
양파님 07년두 상관없는데여 ㅠㅠ 가지 마시고 한말씀 끌적 해주세여 ㅎ
07년 신출문제 물어보는줄 알았어욤......
제가 보기엔 둘다 동작상 틀리지는 않습니다. 다만 타이머a 접점으로 자기유지를 하는경우 다른것은 조건대로 동작한후 타이머는 계속 여자 상태가 되고(동작은 다 끝났는데 전기를 계속 쓰게 되겠지요), 릴레이a접접으로 자기유지를 하는경우 문제의 조건대로 동작이 끝나고 릴레이와 타이머도 같이 소자가 되서 동작후 전기를 쓰지 않게된다는게 차이점??????
NFB와 MCCB 차이를 말씀 하신것 같은데 요즘은 NFB라 하지 않고 배선용차단기는 MCCB 라 합니다. 두번째 문제에서 02-14 문제3?? 어떤 문제인가요? 02년 2회 3번문제는 퓨즈 문제입니다.
그럼 둘다 맞다는 말이군여 감사합니다
MCCB와 NFB는 같은거예요~ NFB는 일본에서 유래되어 No Fuse Break라고 하죠,,, 실무에서 보시면 저전류용 차단기는 MCCB라는 이름을달고,,, 중~대전류용은 NFB라는 이름을 달고 출시됩니다. 차단기 만드는 회사에서 그러게 해서 제품을 출시하더라구요, 하지만, NFB와 MCCB는 같은겁니다.ㅋ 실무에서만 일하신분들은 MCCB는 저전류용 배선용차단기, NFB는 대전류용 배선용 차단기라고도 합니다만, 이는 틀린거지요ㅡㅋ 결론!! NFB=MCCB이다
NFB = MCCB = MCB
제생각에는 결선에선 차이는 없을것 같습니다. 단지 아무래두 릴레이의 접점수하고 관련이 있지 않을까 생각돼는대요 접점이 적당하다면 왠만하면 대부분 릴레이걸루 자기위지를 하더라구요 그리구 만일 접점이 부족하게 된다면 별수 없이 타이머걸루 자기위지 하는것 같구요 작동상엔 타이머로 자기위지를 하던 릴레이로 자기위지를 하던 별문제는 대부분 타이머는 기동용이잖아여 릴레이 2가 있었다면 릴레이 2켜주고 릴레이2의 비접점이 타이머를꺼주니까요. 전 그렇게생각하는대..ㅋㅋ 그래서 타이머는 기동용으로 많이 쓰기때문에 타이머로 자기위지를 잘 안쓰는것 같기두.. 가끔은 타이머로도 자기위지를 합니다. 확실치는 않지만 한번 확
mcb는 아마도 자기차단기기 때문에 안 쓰는게 좋구요. nfb나 mccb로 쓰세요^^