[실기] 시험 준비 수전설비 구성형태 CB형, PF.CB형, PF.S형의 차이
WEEDS 추천 0 조회 2,018 20.09.02 04:16 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.09.02 06:58

    첫댓글 pf를 못쓰는경우 cb형으로 하고 pf를 사용가능한경우 pf cb (2종류중 택1)로 구성하시면 됩니다.

    문제의 조건에 맞게끔 구성하시는게 포인트
    cb형은 차단기 사용
    pfcb형은 차단기와 파워퓨즈 사용

  • 20.09.02 08:15

    선배님이 정리한자료 참고하세요! 화이팅

  • 20.09.02 09:24

    PF-CB 형 전력퓨즈와 차단기를 조합한 형태로 차단기의 경우에는 차단용량이 커질때마다 가격이 매우커집니다
    그래서 적정차단용량의 차단기를 설치하고 그 차단기의 성능보다도 더 큰 단락전류가 흐를경우 차단용량이 부족하면
    차단기가 폭발해버립니다 그렇기 때문에 차단기보다 차단용량이 큰 전력퓨즈를 설치하면 퓨즈가 차단기를 후비보호하기 때문에 씁니다
    PF-S 형 전력퓨즈와 개폐기를 조합한 형태로 단락전류는 퓨즈가 차단하고 부하전류의 개폐는 개폐기가 함
    근래 수전설비에 많이 쓰는 LBS는 전력퓨즈와 조합한 형태가 많습니다