PF-CB 형 전력퓨즈와 차단기를 조합한 형태로 차단기의 경우에는 차단용량이 커질때마다 가격이 매우커집니다 그래서 적정차단용량의 차단기를 설치하고 그 차단기의 성능보다도 더 큰 단락전류가 흐를경우 차단용량이 부족하면 차단기가 폭발해버립니다 그렇기 때문에 차단기보다 차단용량이 큰 전력퓨즈를 설치하면 퓨즈가 차단기를 후비보호하기 때문에 씁니다 PF-S 형 전력퓨즈와 개폐기를 조합한 형태로 단락전류는 퓨즈가 차단하고 부하전류의 개폐는 개폐기가 함 근래 수전설비에 많이 쓰는 LBS는 전력퓨즈와 조합한 형태가 많습니다
첫댓글 pf를 못쓰는경우 cb형으로 하고 pf를 사용가능한경우 pf cb (2종류중 택1)로 구성하시면 됩니다.
문제의 조건에 맞게끔 구성하시는게 포인트
cb형은 차단기 사용
pfcb형은 차단기와 파워퓨즈 사용
선배님이 정리한자료 참고하세요! 화이팅
PF-CB 형 전력퓨즈와 차단기를 조합한 형태로 차단기의 경우에는 차단용량이 커질때마다 가격이 매우커집니다
그래서 적정차단용량의 차단기를 설치하고 그 차단기의 성능보다도 더 큰 단락전류가 흐를경우 차단용량이 부족하면
차단기가 폭발해버립니다 그렇기 때문에 차단기보다 차단용량이 큰 전력퓨즈를 설치하면 퓨즈가 차단기를 후비보호하기 때문에 씁니다
PF-S 형 전력퓨즈와 개폐기를 조합한 형태로 단락전류는 퓨즈가 차단하고 부하전류의 개폐는 개폐기가 함
근래 수전설비에 많이 쓰는 LBS는 전력퓨즈와 조합한 형태가 많습니다