건축설비(산업)기사 실기 문제복원 후랜지 질문입니다
공조기사 추천 0 조회 2,517 21.09.13 13:18 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.09.13 17:16

    첫댓글 해설에 나와 있듯이...맨 왼쪽....맨 오른쪽 처럼...
    플랜지끼리 접합하면 조 플랜지고요...
    한쪽은 밸브 플랜지에 ..한쪽은 배관 플랜지를 접속하면 합 플랜지입니다..
    배관 설치작업을할때 조 플랜지는 용접을 2개소 해야하는데...
    합 플랜지는 밸브쪽 플랜지는 밸브 공장에서 붙어서 나오니까...배관쪽 1개소만 용접하면 되지요..
    그래서 공량이나 재료비 등이 달라지기때문에...수량산출에서 구분해서 구합니다..

  • 작성자 21.09.14 17:03

    혹시 그림으로 표시 가능하신지요 ㅠㅠ 도저히 모르겟습니다