종인선생님의 필기강의를 듣고 필기를 합격했습니다.
다산에듀 정규반 실기 강의 구매하고 실기시험 준비중인 학생입니다.
질문좀하겠습니다.
교재 : 전기기사 실기 정규반
질문내용
84쪽 배선용차단기.jpg
위의 그림에서
1. 과전류 차단기의 정격이란게 과전류 차단기의 정격전류란 뜻인가요?
어떤 과전류 차단기를 구매했는데 과전류 차단기의 정격전류가 200[A]이라면
200[A]이상의 전류(200A,201A,202A,203A.....)가 과전류 차단기에 흐를경우 (과전류차단기가 전류를 차단한다=과전류차단기가 동작한다)는 뜻입니까?
2. 최대상정부하전류의 의미
3. 첨부한 그림파일에서 과전류 차단기 정격과 최대상정부하전류의 값이 똑같은 이유?
4.. 제4호의 과전류 차단기는 저압 옥내 간선의 허용전류 이하인 정격전류의 것일 것. 다만, 저압 옥내 간선에 전동기 등의 접속되는 경우에는 그 전동기 등의 정격전류의 합계의 3배에 다른 전기사용기계기구의 정격전류의 합계를 가산한 값(그 값이 그 저압 옥내 간선의 허용전류의 2.5배의 값을 초과하는 경우에는 그 허용전류의 2.5배의 값) 이하인 정격전류의 것(그 저압 옥내 간선의 허용전류가 100A를 넘을 경우로서 그 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 아니할 경우에는 그 값에 가장 가까운 상위의 정격의 것을 포함한다)을 사용할 수 있다
4번의 의미
전동기 등의 접속되는 경우에는 그 전동기 등의 정격전류의 합계의 3배에 다른 전기사용기계기구의 정격전류의 합계를 가산한 값이 380[A]
옥내 간선의 허용전류의 2.5배의 값: 340[A]
이라고 가정하면
P84기준으로 그림과전류 차단기 정격값은 300[A]인가요? 아니면 350[A]인가요?
첫댓글 질문1.
과전류차단기 정격은 과전류차단기 정격전류입니다.
질문2.
최대상정부하전류
건물을 만들 때 먼저 전기배선을 하게 됩니다.
그러기 위해서는 부하를 예측하여 전류를 예상하여야 합니다.
이 때 최대상전부하전류라고 하는 것은 예상되는 최대전류를 의미합니다.
질문3.
과전류차단기는 부하전류보다 크고 간선 또는 분기선을 보호할 수 있을 정격을 갖어야 합니다.
과전류차단기의 최소정격전류로는 부하전류가 됩니다.
질문4.
구한 값 보다 작은 정격이므로 300A가 되어야 합니다.
* 카페는 모두가 질의하고 모두가 답변할 수 있는 공간입니다.
* 다산에듀의 공식적 답변이 필요하실 경우 "다산에듀" 홈페이지 이용을 부탁드립니다.