산호 한양 아파트 귀뚜라미 보일러 에러 95번 물보충~~보일러 난방 배관 누수 솔루션 진행~~
안녕하세요
안산시 단원구 선부동 누수 설비 솔루션 업체
청풍 누수탐지 설비 공사
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 선부동에 위치한 산호 한양 아파트에서
밑에 집 세대로 물이 새서 누수가 된다고
누수탐지 솔루션을 요청 주셨습니다
1년전쯤에도 보일러 난방 배관에서 3군데 누수돼서
누수탐지 공사를 해드렸는데 또 연락을 주셨습니다
이번에는 물이 새는 위치가 많이 다릅니다
전에는 베란다 천장 모서리에서 물이 새서 물방울이
뚝뚝~~떨어졌는데 이번에는 현관 출입문 벽에
인터폰 초인종에서 물이 새서 벽타고 물이 흘러서
바닥에 물이 살짝 고이고 수도 계량기함에서
물이 새어나와서 바닥에 물이 고여서 흐립니다
일단은 관리실 직원이 나오셔서 수도 계량기
밸브를 잠가놓았습니다
집주인께서도 수도 배관에서 누수가 되는듯 하다고
말씀을 하십니다
그래서 제가 바로 출동해서 수도 계량기로 기초 누수 검사를
해보니 전혀 수압 손실이 없습니다
적어도 확실하게 온수/냉수/수도 배관 누수는 아니었습니다
보일러 난방 배관에서 누수라고 확신을 했습니다
귀뚜라미 보일러를 사용하고 계신데 온도 조절기에
에러 95번 코드가 깜박이고 있더군요
물보충이 들어왔을때 점등되는 코드입니다
배관에서 당연히 물이 새니까~~물보충이 들어오겠지요
보일러 배관 누수를 확신합니다
바로 누수탐지 솔루션 진행합니다
선부동에 위치한 산호 한양 아파트 입니다
밑에 집 세대에 누수는~~
현관 출입구 초인종에서 물이 새서
벽타고 물이 조금씩 흘러서 바닥에 살짝 고입니다
벽타고 물이 흘러서 수도 계량기함으로
물이 새서 나옵니다
바닥에 물이 흥건하게 공여서 흐릅니다
수도 계량기로 기초 누수 검사를 해보니
수압 손실이 전혀 없습니다
적어도 수도 배관 누수는 아니란것을 알았습니다
보일러 난방 배관 누수를 직감하고
온도 조절기를 살펴보니 에러 95번 코드가
깜박이고 있더군요]
물보충이 들어왔을때 점등되는 에러 메세지 입니다
보일러 난방 배관에서 물이 새니까~~
당연히 물보충이 들어오겠지요
이젠 누수 원인 분석은 끝났습니다
누수탐지 솔루션 진행합니다
귀뚜라미 보일러를 사용하는 세대입니다
에러 95번 코드가 점등되면 누수 검사 진단을
받아보시길 바랍니다
예방 정비가 피해를 최대한 줄일수 있는 비결입니다
보일러 난방 배관에 누수 공압 테스트를 진행합니다
공압이 바로 샙니다
무조건 누수입니다
바로 청음 탐지기 센서로 솔루션 진행합니다
청음 탐지기 센서에 1차 누수 지점이 나왔습니다
안방 대형 수납장 앞에서 누수음이 완전 작살나게 들립니다
수납장 내부에 살림 살이가 엉청나게 많더군요
아무래도 수납장을 이동해야 됩니다
수납장을 이동하고~~
장판을 걷어내고 확인해 보니
물기가 흥건하게 고여있습니다
청음 탐지기 센서로 누수음을 들어보니
완전 끝장나게 들립니다
뭐~고막이 터질 정도로 새는 소리가 들려옵니다
센서가 놓인 곳이 누수 지점입니다
바닥 뜯어서 누수 실체를 확인합니다
시멘트가 젖어서 먼지도 전혀 안나고 아주 좋으네요
보일러 난방 배관 누수 실체가 나왔습니다
보일러 난방 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 보일러 난방 배관을 절단해서
살펴보니 오랜 세월 열팽창 수축으로 살짝 갈라져서
누수가 됩니다
표시한 곳이 물이 새는 곳입니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로
연결해서 누수를 해결했습니다
그리고 다시 공압 테스트를 진행합니다
공압이 또 샙니다
2차 누수가 있다는 증거입니다
2차 누수탐지 솔루션 진행합니다
청음 탐지기 센서에 2차 누수가 잡혔습니다
거실 주방에 대형 붙박이장 앞에서 누수음이
완전 작살나게 들립니다
붙박이장 하나를 분리합니다
붙박이장 하나를 분리해서 빼냈습니다
청음 탐지기 센서에 누수음이 잡혔습니다
바닥 뜯어서 누수 실체를 확인합니다
바닥 뜯어서 누수 실체를 찾았습니다
보일러 난압 배관이 2차 누수되는 영상~~
누수되는 보일러 난방 배관을 절단해서 살펴보니
오랜 세월 열경화가 생겨서 살짝 갈라져서 물이 샙니다
표시한 곳이 누수되는 곳입니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서
누수를 해결했습니다
누수되는 배관 수리 후~~다시 공압 테스트를 진행 해보니
공압이 전혀 새지 않습니다
2차 누수로 끝입니다
휴~우~~ 또 샐까봐 가슴이 조마~조마 했는데
천만 다행입니다
마무리를 진행합니다
시메트 미장 마무리를 했습니다
이상으로 보일러 난방 배관 누수탐지 솔루션
포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
안산 시흥 시화 화성 수원 출장 시공(안산 와동 업체입니다)
010-2470-7351 401-7784
최고의 장비와 노하우로 시공합니다
연중무휴