문제(4)에서 차단기 단락용량 계산에서 정격전압이 적용안되고 공칭전압으로 계산되었는데 설명좀 해주세요
첫댓글 단락용량의 정의가 단락했을시 용량으로, 정격용량에서의 정격전류에서 단락전류로 변경하면 됩니다
단공 차정 기정정
기준용량 : 루트3*공칭전압*정격전류단락용량 : 루트3*공칭전압*단락전류차단용량 : 루트3*정격전압*단락전류
첫댓글 단락용량의 정의가 단락했을시 용량으로, 정격용량에서의 정격전류에서 단락전류로 변경하면 됩니다
단공 차정 기정정
기준용량 : 루트3*공칭전압*정격전류
단락용량 : 루트3*공칭전압*단락전류
차단용량 : 루트3*정격전압*단락전류