항상 감사드립니다.
아래의 문제에서 저의 답안의 오류가 어떤 것이 있는지 의견 받고 싶습니다.
1) 교재 답안 :
ⓐ 수전단 전압 구한다 ( Vs = ( Vr - Vs ) / Vs )
ⓑ 전압강하 식에서 전압강하를 구한다. e = P/Vr ( R+ Xtan∮ ), Xtan∮ ≒ 0,
ⓒ 위의 ⓑ 식과 저항공식 연립, 단면적을 구한다
e = P x R/Vr , R= 1/55 x ( L / A ) , A = 58.59㎟, 전선 굵기 70㎣ 선정
ⓓ 부하공식에서 전류값을 구한다 P = √3 VI COS∮ ( I = 106.916 A )
ⓔ ⓒ 값 표에서 허용전류 값 vs ⓓ 부하공식 전류 값 ( 106.916A )을 비교,
심선의 굵기 70㎣의 허용전류는 110A 표에서 확인,
부하 전류 값 106.916 값은 전선 굵기 70㎣ 에서 사용가능하므로 70㎟ 선정 OK.
2) 저의 답안 :
ⓐ 수전단 전압 구한다 ( Vs = ( Vr - Vs ) / Vs ), Vs = 3000V
ⓑ 전압강하 값을 구한다. e = Vs - Vr , e = 300V
ⓒ 부하공식에서 전류값을 구한다 P = √3 VI COS∮ ( I = 106.916 A )
ⓓ 전선의 단면적 구하는 식에서 답을 구한다, A = 17.8 L I / 1000e, A= 36.79 ㎣
ⓔ ⓓ 값 표에서 허용전류 값 90A vs ⓓ 부하공식 전류 값 106.916A 비교,
부하전류 값 106.916 Cover 가능한 심선의굵기 70㎟ 을 선정한다. 라고 하면 틀리나요?
첫댓글 17.8LI/1000 공식의 경우 고유저항 1/58, %도전도 97%의 조건하에서 유도된 공식입니다.
해당문제의 경우 고유저항이 1/55로 주어져 있습니다. 다라서, 모두 유도하여 작성하는 것이 맞습니다.
즉, 공식과 주어진 문제의 조건이 다릅니다.
아, 깊은 뜻이 있었네요, 감사합니다!