얼마전 이직을 하게되었는데 용량도 배로 될뿐더러 주임들도 수변전을 잘모르고 전기안전정기검사도 있는지라
할수없이 수변전에 대해 공부하게 되었어요
전번직장 주임한테 찾아가서 직접배우고 또한 아파트에 근무하는 지인한테도 찾아가서는 배웠답니다
수변전도면을 보니 다산에듀 동강에서 배운것을 토대로 하니 이해가 되더군요 또한 지금수변전시설을 보니 다산에듀 동강을
열심히 본효과도 나고요 그래서 지금은 수변전 판넬에 A4용지에 설명하나하나에 코팅을 하여 붙여놓고 주임들한테
정전시, 복전시 대처방법을 설명을 해주니 다소 안심이 됩니다 물론 수변전시설에 경험은 없지만 다산에듀 동강이 무척 큰지식이
됩니다 그래서 수변전시설 도면을 보고 설명을 하는데 어려움도 없고요
먼저 한전 정전시는 새끼인 ACB는 차단되지않고 대장격이 VCB가 차단되는데 차단되는 계전기는 저전압및 결상 계전기 입니다
물론 결상계전기는 저전압기능이 포함되었고요 물론 메인계량기에 붙여있는 단자대에 LED가 점등,소등에 따라서 한전정전을
알수가 있습니다 수변전도면에 보시면 메인계량기 기능을 하는 MOF가 어디있는지 생각하시면 이해할것입니다
자체 정전일때는 해당되는 ACB가 동작될수가 잇고 대장인VCB가 동작될수가 있는데 대장격인 VCB가 동작된다고 볼때
휴즈가 용단될때는 결상계전기(POR)가 동작되지만 거의 없는현상이고 여름철에 번개나 낙뢰가 동반되는 장마철에는
지락과전류계전기가 동작될수가 있습니다 그래서 일부에서는 OCGR,OVR,UVR를 동작되지않도록 원판을 고정시켜두기도
합니다 물론 고정시키는 핀은 플라스틱재질로 색상은 빨간색계통으로 계전기내부에 한두개씩 있습니다
초보인분들은 근처 아파트 기전과장을 찾아가서 물어보면 친절하게 설명을 해줍니다
보통 수변전시설에 보면 VCB쪽에 원판형계전기 7개가 있으며 ACB쪽에는 복합형계전기1개에 원판형POR 1개가 설치됩니다
왜 VCB쪽에 원판형계전기가 많은것은 다산에듀 동강을 참조하시면 이해가 됩니다 저도 실기 동강을 한번더 봐야 되냐
생각중이지만 그래도 귀찮아서 세월아 카면서 넘어갑니다
원쪽사진은 VCB 전용 안전장치인 위에서 좌측에서 우측으로 POR, UVR,OVR,OCRR,OCRS,OCRT,OCGR입니다
계전기가 동작하면 계전기 내부에 ICS판이 아래로 내려오는데 바로 눈으로 확인가능합니다 리셋하는 방법은
계전기 외부하단에 동그란 봉이 2cm 나와있는데 이봉을 위로 올리면 리셋됩니다
오른쪽사진은 ACB판넬용 안전장치입니다 위에는 복합계전기이고 밑에는 POR입니다 동작이되면 부져가 동작되고 ACB는 트립이
됩니다 그러면 부져정지스위치를 누른후 POR은 동작이 안되고 복합계전기가 동작이 되었으면 리셋스위치를 리셋후
ACB투입핸들(POR위의 핸들)을 댕겨서 온위치에 놓으면 됩니다
혹시 초보인분들은 조금이나 참조바랍니다
전기 안전검사후에 수기도 올려볼까 합니다
첫댓글 감사합니다
감사합니다..^^ 언제 시간되시면 서류작업이나 점검관련 종류나 절차등에 대해 초보자 입장에서 한번 올려주셨으면 감사하겠습니다..더운날씨에 늘 건강 잘 챙기시길 바랍니다..
안녕하세요? 길머님
좋은 글 감사합니다. 혹시, ACB 판넬의 복합계전기가 흰색의 디지털기기를 지칭하신 것인지요?
해당 기기는 디지털 전력량계로 보입니다만, 만약 복합계전기라면 자체로 POR기능이 있으니 하단의 원판계전기가 필요없지 않을까요?
항상 좋은글 감사합니다
감사합니다..
맞아요 능력짜님의 야그 듣고는 수변전실 로 가서는 확인을 해보았지요 디지털전력량계입니다 OCGR,OCR,POR 동작램프
는 있는데 계전기는 POR외엔 안보여서 복합계전기이다고 내마음대로 착각을 했네요 또한 수변전실에 메인계량기,가로등
계량기,산업용계량기가 있어서 단순하게 저것은 복합계전기이다고 생각을 했습니다
ㅇㅇ
감사합니다.
오옷 좋은 설명 고맙습니다 ㅎ