갑자기 드는생각인데요 만약 v결선한 총용량이 73kva이면 정격 75kva용량을 사용해야하자나욤 근데 한대당 약 42kva를 감당해야하므로 변압기한대용량은 50kva에가되요 그럼만약 변압기 실제로설치할때는 50kva x2개를 설치해야하죠? 그럼위에서구한 정격 75kva는 그냥 수치상 나타낸거고 실제는 용량은 100kva x2가되는건가요? 그럼 계통도에서 변압기 용량을 쓸때 75를 넣나요 100을 넣나요?
카페 게시글
[실기] 시험 준비
변압기 정격용량이 궁금합니다
고구마너구리
추천 0
조회 215
20.10.07 05:01
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요...
V결선으로 공급하는 계산된 부하의 총용량이 73kVA면
한대의 용량은 73/루트3 = 42kVA가 됩니다.
이 한대를 기준으로 표준용량에 가까운 50kVA를 설치하면 됩니다.
즉, 50kVA * 2대를 V결선하면 86.6kVA가되며 이 용량이면
73kVA 부하에 충분히 공급할수 있게 됩니다.