안녕하세요.
FX0-20MR을 사용중인데 전원을 넣은후 PLC에서 Error가 발생하는데 노트북으로 확인시 6401 Parameter Error(Sum Check)더군요 그런데 이 Error가 아주 가끔식 뜨는데 이유가 뭘까요?
어느경우는 전원을 인가후에 정상적으로 run되는 경우가 있고 또 Error처리가 안되는 경우도 있습니다.
참고로 Program Check시 이상없구요 Error발생시에 처리는 전원을 Reset하거나 그래도 안될경우
Backup Program을 다시 Loading하면 됩니다.
PLC Error내용이 Sum Check Error라고나오는데요 무슨뜻인지도 알려주세요
고수님들에게 도움을 요청드립니다.
첫댓글 eprom이 깨진것 같은데요.. eprom이 문제가되면 sum check를 하는데 다행이 eprom로딩에 문제가없으면 정상적으로 plc ok가 되구 그렇지않은면 error가 떠요.. 제경험상으로요