• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
천안공대선교회
 
 
 
카페 게시글
♡ 알아두면 좋아요 ♡ 스크랩 배선용 차단기(配線用 遮斷器)
송의남 추천 0 조회 442 15.10.15 07:28 댓글 0
게시글 본문내용

 

배선용 차단기(配線用 遮斷器)

 

Molded Case Circuit Breakers 또는 No Fuse Breakers

AC600[V]이하 및 DC250[V]이하의 저압 옥내선로의 보호에 사용하는 과전류 차단기로서 과부하 및 단락 시 자동적으로 전로를 차단하는 기구를 “배선용 차단기”라 한다.

특징 및 장점으로는 소형이며, 조작이 안전하고, 휴즈를 교체하는 불편이 없으며, 개폐기와 자동 차단기의 기능을 겸하고 있다. 또한, 크기가 작아서 설치 면적이 적으며, 다극이 동시에 차단된다.

트립자유(Trip Free)기구이므로 핸들을 on상태로 구속하여도 과전류가 흐르면 트립되고, 절연물의 용기안에 있어 조작이 간단하고 안전하다.

배선용 차단기는 과부하 및 단락사고시 확실하게 회로를 차단하므로 신뢰도가 높고, 동작상태 구별이 쉽다.(ON-켜짐, OFF-꺼짐)

배선용 차단기의 트립표시는 사고전류에 의해 자동차단시 핸들은 on과 OFF의 중간에 있으며 Reset 조작은 차단기가 트립된 경우에는 사고 원인을 제거 한 후 핸들을 OFF로 한번 움직여 Reset시킨 후 on조작하면 재투입된다.

배선용 차단기의 정격전류는 정격 차단전류(트립전류)를 말한다.


단선도(單線圖) Single-Line Diagram

 

3상 평형 정현파 시스템에서 3상 또는 3선을 단순히 하나의 선으로 표시하고, 전기기기의 존재 및 상호 접속관계를 단선으로 간단히 나타낸 것으로 선은 되도록 곡선을 적게 하고 각 회로 서로간의 간격을 충분히 넓게, 기호 및 문자는 깨끗하게 하여 이해하기에 편리하도록 한다. 배선 및 전기기구 등의 전기적인 관계를 나타낼 때도 사용한다. 단선결선도 또는 단선접속도 라고도 한다.


암페어 프레임(Ampere Flame)

 

정격 사용전압, 절연성능, 정격 차단용량등 차단기의 제기능에 관련되는 동작기구를 같은 치수의 용기에 담을 수 있는 최대 정격전류 값의 용기의 크기를 “암페어 프레임(Ampere Flame)”이라 부른다.


일반 배선용 차단기의 형식 설명

 

ABS 10 3 a IN/ 100AX 60Hz SHT -AC 220V(LG산전)

여기서, AB : 기본 형식

S : Type(S : 표준형, E : 경제형, H : 고 차단형, L : 한류형)

10 : Ampere Plame(3 : 30AF, 10 : 100AF)    3 : 극수

a : 개발순위(- : 기존제품, a : HiMEC시리즈)

IN : 도자 특성

(無:일반 배선용, E:전자식, IN:순시전용, M:전동기 보호용)

100 : 정격전류

AX : 내부 부속장치(AX(W) :보조 스위치, AL(K) :경보 스위치

SHT(F) : 전압 트립장치, UVT(R) : 부족전압 트립장치)

60Hz : 주파수(1000AF이상의 MCCB는 주파수를 지정한다)

SHT : AC220V - 부속장치 조작전압(AC, DC전압)

예) ABE 32 : 3 - 30A, 2 - 극수  ABS33aM : M - 모타 보호율


축전지(蓄電池) Storage Battery

 

축전지는 화학반응을 응용하여 직류전력을 축전, 재사용 반복할 수 있는 전기 화학기기로 하나의 에너지군이라 할 수 있으며, 외부에서 전기를 가하면 재차 사용 가능한 2차전지를 말한다.

축전지 설비는 비상시 가장 신뢰할 수 있는 전원이며, 전기기기의 조작 및 제어전원에 사용되고, 비상용 조명 전원에 사용된다.

 

축전지는 充?放電에 의한 다음의 조건을 구비해야 한다.

가. 충?방전에 의한 화학변화가 가역적(可逆的) 일 것.

나. 충전에 의한 전극물질의 재생이 양호하여 가능한 한 많은 회수의 충?방전이 가능할 것.(보통 1,000

     회 이상)

다. 충전에 요하는 전력은 되도록 적을 것. 즉, 효율이 높을 것.

일반적으로 사용되고 있는 축전지는 연 축전지와 알카리 축전지이다.


방전(放電) Discharge

 

축전지 자체의 화학에너지를 전기에너지로 바꿔 외부에 공급하는 것, 즉 대전체가 전기를 잃는 현상을 “방전”이라 한다. 축전지의 취급시 방전은 축전지에 미치는 영향이 크며 과방전, 장시간 대전류 방전은 과열, 극판의 완곡, 작용물질의 탈락 등의 원인이 되므로 주의해야 한다. 방전시 주의해야 할 점은 다음과 같다.

가. 초충전 중 방전을 금한다.

나. 최대방전전류는 규정치 이하로 한다.

다. 방전종기를 잘 판단하여 규정이상의 과방전을 피한다.

   라. 불가피한 과방전 후에는 균등충전을 실시한다.


충전(充電) Charging

 

외부의 전기에너지를 받아 화학에너지로 저장하는 것을 “충전”이라 한다.


연(Pb) 축전지(鉛 蓄電池) Lead Storage Battery

 

묽은 황산(H₂SO₄)에 과산화연(PbO₂)과 납(Pb)을 전해액 속에 침적하면 이온화 경향이 큰 금속인 납은 음극이 되고, 이온화 경향이 적은 과산화연은 양극이 되어 양극간에 2V의 전위차를 얻게한 축전지를 “연 축전지”라 한다.


가. 충, 방전의 화학 반응식

 

(+)극판     전해액    (-)극판 방전     (+)극판    전해액  (-)극판

 PbO +  2H₂SO  +   Pb    →   PbSO₄ + 2HO  +  PbSO

과산화연    황  산    희류산연   충전  황산연      물      황산연

 

즉, 방전시는 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 사용하는 것을 말하며, 음극판의 연(납)과 양극판의 과산화연은 공히 황산연으로 변하고 전해액인 묽은 황산은 극판의 활물질과 반응하여 물로 변하며, 방전이 계속되면 전해액의 비중이 떨어지고 축전지의 내부저항이 증가하여 전류는 점차 흐르기 어려워진다.

 

충전시는 전기 에너지를 충전기를 사용하여 화학 에너지로 변환시키는 것으로 방전시의 역반응이다. 음극과 양극의 황산연 (PbSo4)은 충전기에 의해서 점차적으로 전기 에너지를 가역 시키면 양극판은 과산화연(PbO), 음극판은 해면상연(Pb)으로 변하고 전해액은 극판의 활물질과 반응하여 비중이 규정 비중까지 올라간다.

 

 
다음검색
댓글
최신목록