SSR(Solid State Relay) 는 가동 접점부분이 없는 릴레이(무접점 릴레이) 입니다
첨부한 회로와 같이 포토 커플러 와 트라이액으로 구성합니다
내압의 정격은 트라이액에 의해 결정되며 부하의 용량에 따라 트라이액 용량을 맞춰야 됩니다
부하에 히터가 연결된것 같은데 소비 전류가 매우 클것으로 예상 됩니다
하루에 한번 고장날 정도라면 매우 심각한 상태이며 전류값이 맞지 않는것으로 보여 집니다
1000W 의 히터가 220V 에 연결하면 전류는 4.5A 밖에 되지 않아 보통 10A SSR 사용에 문제가
없을것으로 보여 집니다
그러나 ON-OFF 시 순간 전압이나 전류에 대처능력이 떨어져 트라이액이 고장납니다
다른부품은 모두 이상없고 트라이액이 불량나므로 용량이 더큰 SSR 을 사용하든지
SSR 가격이 비싸므로 회로를 구성하여 내압이 큰 트라이액을 사용하고 고장시 트라이액만
교체하면 됩니다
일반적으로 SSR 에 표시된 전압과 전류값을 그대로 믿지 말고 장시간 구동시 표시 용량의 60~70%
만 보고 순간전류가 어느정도인지 측정이 가능하면 그보다 높은 용량의 SSR을 선택하
그래도 문제가 계속 발생시에는 일반 접점 릴레이로 방법을 .....


카페 게시글
`°³о중고기계수리 상담
SSR(Solid State Relay)
e순간
추천 0
조회 46