6번 동그라미가 그 이유입니다. 조작회로가 동작할수있는 최소의 전압으로 전선의 저항을 18.19옴이라는 수치를 찾아냈습니다. 즉 전선의 내부저항이 18.19옴을 넘지 않는다면 조작회로는 동작하게 되는거죠. 만약 표에 1.5mm^²의 케이블이 있고 해당 저항치가 또 주어져있었으면 그 전선을 고려해봐야 했겠지만 주어진 표에서는 가장 작은 케이블이 2.5mm^²이기 때문에 2.5로 선정하게 됩니다. 마찬가지로 4 6 10mm^²의 케이블도 이론상으론 가능하겠지만 큰 케이블을 쓴다는건 그만큼 건설비 등이 증가한다는 의미이므로 가장 적절한 전선은 2.5스퀘어가 되겠습니다
첫댓글 18.19 구하는거 까지 알겠는데 2.5스퀘어를 선택하는 기준이 뭐죠? 18.19를 넘지않는 최대치를 표에서 찾아서 선정하는 겁니까?
6번 동그라미가 그 이유입니다.
조작회로가 동작할수있는 최소의 전압으로 전선의 저항을 18.19옴이라는 수치를 찾아냈습니다. 즉 전선의 내부저항이 18.19옴을 넘지 않는다면 조작회로는 동작하게 되는거죠.
만약 표에 1.5mm^²의 케이블이 있고 해당 저항치가 또 주어져있었으면 그 전선을 고려해봐야 했겠지만 주어진 표에서는 가장 작은 케이블이 2.5mm^²이기 때문에 2.5로 선정하게 됩니다.
마찬가지로 4 6 10mm^²의 케이블도 이론상으론 가능하겠지만 큰 케이블을 쓴다는건 그만큼 건설비 등이 증가한다는 의미이므로 가장 적절한 전선은 2.5스퀘어가 되겠습니다
자세한 설명 감사합니다^^