※ 누전차단기는 누전차단과 배선용차단기의 고유 기능인 정격전류에 대한 차단 기능이 있습니다.
위 사진의 20A라고 적혀 있습니다. 20A의 배선용차단기와 동일한 기능을 합니다.
물론 배선용차단기 보다는 가격이 훨씬 비쌉니다.
그러나... 누전차단기를 설치 할 경우 대부분의(100% 완벽하지는 않지만) 감전사고와 누전으로
인한 전기화재 사고를 방지 할 수 있습니다. 가정용 차단기라면 몇천원 아끼려다 큰 피해를 볼 수
있으므로 언제나~ 어디서나~ 일반적인 가정용이나 사무실 등의 저압(220V, 380V)에서는
아주아주 특별한 경우가 아니라면 누전차단기는 필수입니다.
※ 누전차단기를 설치한 곳에서 전기를 사용할 경우 자꾸 차단기가 떨어져서 누전차단기를 떼고
배선용차단기로 바꾸는 곳이 더러 있습니다. 이 경우 누전차단기가 자꾸 떨어지는 것은 누전차단
기가 자신의 할 일을 하고 있는겁니다. 그러니까... 어딘가가 자꾸 누전이 된다는 이야기겠지요.
누전이 되는 원인 부터 제거하고 제대로 전기를 사용해야 합니다.
※ 간혹 천둥, 번개가 치는 날, 또는 알수 없는 원인 으로 누전차단기가 트립 되는 경우가 있습니다.
천둥, 번개가 치는 경우 누전차단기의 내부 전자PCB기판의 부품을 오작동 하게 만드는 경우가 있
으며 알수 없는 원인(이건 또 뭔지?)으로 차단 되는 경우도 있습니다.
누전차단기가 그만큼 민감한 제품이며 그 민감함 만큼의 크기로 감전이나 누전으로 인한 화재를
예방합니다.
※ 번개나 알수 없는 원인으로 인한 누전차단기의 오작동을 막는 기술은 있다지만...
좀 비싼 부품이 필요한 관계로 일반적인 현장에서는 사용에 대한 설명을 하지 않습니다.
필요하신 분은 따로 댓글을...
흔히 가정이나 저압 분전함 등에서 볼 수 있는 누전차단기입니다.
좌측은 그냥 배선용 차단기(NFB), 중앙은 삼상(3相)누전차단기, 우측은 단상(單相)누전차단기
죄측 배선용차단기 우측의 표시내용중 "MBE-52f"가 보이실겁니다.
52f에서 5가 프레임크기입니다. 중앙의 누전차단기도 좌측 표시내용중 "JEB-53P"라고 표기 되어
있습니다. 53P에서 5가 프레임 크기입니다. 두 차단기의 정격전류는 좌측은 50A, 중앙은 30A이지
만 프레임 크기가 동일하므로 크기가 얼추 비슷합니다. 프레임 크기가 동일하기 때문입니다.
50프레임짜리입니다. 좌우 폭이 다른것은 잘 아시리라 믿습니다. 좌측은 단상(2극), 중앙은 3상(3
극)이라서 그렇습니다.
우측은 30프레임짜리 단상누전차단기라서 크기가 작습니다. 일반 가정이나 아파트의 분전반(두꺼
비집)에 개별 차단기로 잘 쓰이는 놈입니다.
(※ 좌측 배선용차단기의 상부 1차 전원 단자부분의 조임 상태가 개판입니다. 공사용 임시 분전반
이라서 한번 봐줍니다. ^^)
(※ 위 사진 중앙의 3상 누전차단기는 현재 단상 전원을 사용하고 있습니다.
배선용차단기, 누전차단기 등을 3상용에서 단상 전원을 차단 하실 경우 위 사진 처럼 양쪽 극에
전원을 접속 하시고 중앙극은 비워 두셔야 합니다. 괜히 줄 맞춰 쓰신다고 좌측부터 단자 결선을
하시고 우측을 비우시는 분도 더러 있답니다. 이럴 경우 차단기는 그냥 손으로 켜고 끄는 스위치
역활 밖에 하지 못합니다. )