1. 57페이지 13번
- 전압강하는 e=루트3 i(Rcos+Xsin)여기서 리액턴스 무시하고 역률1로 되어서 e=루트3 iR이렇게 된건가요??
-도전율=(1/고유저항) 아닌가요?? 저항구하는 식에서 고유저항만 곱해주면 되는데 왜 도전율 까지 곱하나요..ㅜㅜ
2.54페이지 7번
-공용 변압기 부하에서는 왜 루트3을 안곱하나요?
-공용 변압기 부하에서 유효전력 구할때 6.67에서 역률을 나눠서 단상부하와 더했는데 그냥 제시되어있는 10kW로하면 되는거 아닌가요??ㅜㅜ 이해가 잘 안되네요ㅜㅜ
3.55페이지 9번
- 문제의 그림에서 단상 2선식이 어떻게 되어있는 거죠? 이렇게 되어야 저항을 곱하기 2 하는거 아닌가요?ㅜ

첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
1. 네.. 맞습니다
2. 공용 변압기는 V결선 부하 + 단상 부하이며,
V결선 부하에서는 앞에서 루트 3을 곱해서 구했으며,
단상 부하에서는 루트 3을 곱하면 안됩니다.
두 부하의 역률이 다를 경우에는 반드시 벡터적으로 계산을 해야 합니다.
따라서 유효분, 무효분을 구분해 주셔야 합니다.
3. 단상 2선식은 선이 두가닥이며,
한선의 저항이 0.02라고 하였으므로
결과적으로 그리신 것과 같은 결과가 됩니다.