GHP |
EHP | ||
시 스 템 구 성 |
열매체 |
․냉매직접팽창식-혼합냉매(R-407C)방식 (열손실 5% 미만) |
․냉매 직접팽창식 - 프FP온 냉매방식 ․냉매변환- 프레온 냉매1번 (열손실 5%미만) |
구동방식 |
․도시가스에 의한 가스엔진으로 압축기 구동 |
․전기에 의한 전동으로 압축기 구동 | |
규격 |
․소형부터 중대형 |
․소형부터 중소형 | |
환경 |
․청정연료인 가스사용으로 환경오염 |
․전기에너지 사용으로 환경오염은 없으나 전기설비의 관리가 문제 | |
자 동 제 어 특 성 |
용량제어 |
․압축기 회전수 제어에 의한 냉매량 제어 |
압축기 회전수 제어에 의한 냉매량 제어 |
응답 |
․속도 빠름 (다단계 연속제어) |
․중간 (STEP제어) | |
제어 능력 |
․실내기 최대 512대 개별제어 (AMY 시스템 사용시) |
․실내기 최대 128대 개별제어 (센터컨트롤 사용시) | |
개별 제어 |
․가능 |
․가능 | |
제어 종류 |
․개별, 그룹제어, 통합제어, 무선제어, 적산제어, PC제어 |
․개별, 그룹제어, 통합제어, 무선제어 | |
설 치 유 지 |
시공성 |
․우수(단일 시스템으로 냉난방 해결) |
․우수(단일 시스템으로 냉난방 해결) |
유지 보수성 |
․구조가 간단하고 정기 유지보수 필요 |
․구조가 단순하고 유지보수가 용이 | |
설치 면적 |
․실외기 설치면적이 작음 (20HP 바닥 면적: 2㎡) |
․실외기 설치면적이 작음 (20HP 바닥 면적: 1.42㎡, 10HP × 2) | |
운 전 |
유지 보수 |
․ 5년 10,000시간 주기 |
․4년 8,000시간 주기 |
소음 |
․소 - 실내기: 38dB(A) 실외기: 58dB(A)이하 |
․중 - 실내기: 38dB(A) 실외기: 60dB(A)이하 | |
난방운전 가능범위 |
․일반형 외기온도 -10℃ ․한냉지형 -20℃ |
․일반형 외기온도 -5℃ ․한냉지형 -20℃ | |
난방운전 운전효율 |
․ -10℃ 운전시 100% 효율 |
․-5℃ 운전시 75% 효율 | |
운전효율 |
․ 난방운전 효율이 높음 |
․냉방운전 효율이 높음 | |
경 제 성 |
초기 투자비 |
․중 |
․소 |
운전비 |
․소 |
․중 | |
공간활용성 |
공간활용 증대 |
․공간활용 증대 | |
시 스 템 특 성 |
배관 거리 |
․상당장 145m, 실장 120m |
․상당장 120m, 실장 100m |
EEV(전자팽창밸스) |
․EEV사용 |
․EEV사용 | |
실내기 허용대수 |
․최대 24대 그룹제어(실내기 1RT기준) |
․최대 16대 그룹제어(실내기 1RT기준) | |
유 지 관 리 |
관리자 선임 |
․기존 관리자로 해결 |
․기존 관리자로 해결 |
관리자 자격 |
․비 전문가 가능 (현업 겸임 가능/별도 교욱 실시) |
․비 전문가 가능 (현업 겸임 가능) | |
시스템장점 |
ㆍ수 배관이 아닌 냉매 가스를 이용하여 누수 및 동파에 대한 위험성 없음 ㆍFUZZY방식으로 효율운전, 관리비 절감(40%) ㆍ단일배관 및 배선으로 시공 간편, 공사기간 단축 ㆍ자체 진단기능 내장으로 하자 발생극소화 ㆍ문제발생시 실별 조치 가능하며 전헤 운전중단 없음 ㆍ공조실 및 기계실이 불필요하여 건물활용도 극대화 ㆍ저소음형으로 정숙한 실내환경 유지 ㆍ-10℃에서 효율저하 없이 100%난방운전 ㆍ실내기는 24대까지 연결가능함 ㆍ추가 수전설비가 불필요함 ㆍ세액 공제 및 각종 지원금 혜택으로 초기 투자비 절감 |
ㆍ수 배관이 아닌 냉매 가스를 이용하여 누수 및 동파에 대한 위험성 없음 ㆍINVERTER방식으로 효율운전, 관리비 절감(41%) ㆍ
ㆍ자체진단기능 내장으로 하자 발생 극소화 ㆍ문제 발생시 실별 조치 가능하며 전체운전중단 없음 ㆍ공조실 및 기계실이 불필요하여 건물활용도 극대화 ㆍ저소음형으로 정숙한 실내환경 유지
ㆍ ㆍ실외기는 16대까지 연결가능함 ㆍ ㆍ
| |
시스템단점 |
ㆍ배관길이(최대 145M)제한에 따른 기술적 시공 ㆍ기존 건물에 대용량일 경우 불리 ㆍ가스시설이 없을 경우 사용의 제약성 ㆍ
ㆍ실외기의 옥외설치로 세심한 주의 필요 ㆍ분자관 등 배관설치에 따른 시공의 기술적 주의 필요 ㆍ
|
ㆍ배관길이(최대 120M)제한에 따른 기술적 시공 ㆍ대용량일 경우 수전설비 필요 ㆍ병렬운전에 따른 오일 균압관 필요 (8RT 이하) ㆍ밀폐형 압축기 사용으로 수리 불가 ㆍ실외기의 옥외설치로 인한 세심한 주의 필요 ㆍ분자관 등 배관설치에 따른 시공의 기술적 주의 필요 ㆍ-5℃이하 사용시 효율저하 (75%이하) |
|