■ 본 계전기는 유도형 계전기로서 정정치 이하의 전압으로 떨어지면 일정시간 후 주접촉을 닫고 차단기를 Trip시킨다. 교류회로의 이상 전압 강하 검출에 적합하다. Trip은 계기용변압기(P.T)의 2차측을 이용하여 무전압으로 Trip시킨다. 전압 강하가 최소 Tap치의 80% 이하가 되면 검출이 불가능하므로 주의가 필요하다. | ||||
최소동작전압 | 시한 Lever 1에서 정정치의 ±5% 이하 | |||
동작시간특성 | 시한 Lever 10에서 최소동작전압 정정치의 80% 입력시 20초 ±8초 T0.8 / T0 : 2~3배 이내 | |||
복귀시간 특성 | 동작전압 실측치의 110% 이상 | |||
보조접촉기 동작 | 보조접촉기 동작치는 보조접촉기 정격의 70~90% 이내 | |||
온도의 영향 | 동작전압치 : 20℃±20℃ 변화시 ±20% 이내 | |||
과부하 내량 | 정격전압의 1.15배 전압에서 3시간 인가하여 기계적·전기적으로 이상이 없을 것 | |||
전기회로 - 외함간 | 전기회로 - 상호간 | 접점 상호간 | ||
절연저항 | DC500V Meggar로 10㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | |
상용주파 내전압 | AC2000V, 1분간 | AC2000V, 1분간 | AC1000V, 1분간 | |
진동 | •진동수 : 16.7㎐ •진동폭 : 0.4㎜ •진동시간 : 10분간 오동작이 없을 것 | |||
충격 | •충격가속도 : 30g(300 m/s2) •충격방향 : 전, 후, 상, 하 •충격회수 : 각 방향 2회 |
【Setting】
동작전압 정정 | 계전기의 동작전압치를 정정하고자 할 경우 본 계전기의 상부에 위치한 정정 Tap의 위치를 변경하여 정정한다. | |
한시요소 전압정정 | 한시요소의 동작전압치 정정은 일반적으로 P.T 2차 정격전압의 70~80%에서 정정한다. | |
시한 정정 | 유도원판기기 상부에 있는 시한 Lever를 사용하여 정정하며, 정정시 시간을 미리 정정하여야 한다. 제품출하시 정정 Lever위치는 10에 위치하고 있다. | 시한 정정 Lever에 따른 오차계산 |
ε = {Tn - (n / 10 × T10)} / T10× 100% | ||
T10: 기준동작시간 정정에서의 공칭동작시간 Tn : 동작시간 정정 n에서의 실측동작시간 n : 동작시간 정정 Lever위치 |
OCR(과전류계전기):
※ ICS : Indicating Contact Switch Unit
※ IIT : Indicating Instantaneous Trip Unit
순시요소부 과전류계전기 [상시개로형]
■ 본 계전기는 유도형 계전기로서 정정치 이상의 전류가 일정시간 흐르면 계전기가 작동하여 차단기를 Trip시킨다. Trip회로는 DC 전원이며 단락고장보호, 교류기기의 과부하 보호에 적합하다. 특히 단락시에는 순시동작이 되도록 일정전류치 이상이 되면 순시요소가 먼저 동작한다. 발전회로와 배전회로는 물론, 전동기 보호에도 적합하다. | ||||
한시요소 | 순시요소 | |||
최소동작전류 | 시한 Lever 1에서 정정치의 ±5% 이하 | 전류 정정치의 ±10% 이하 | ||
동작시간특성 | 시한 Lever 10에서 동작전류 정정치의 2000% 입력시 2.2초 ±0.4초 T2 / T20 : 3~4.5배 이내 T3 / T5 : 1.2~1.8배 이내 | 순시요소 동작 전류 정정치의 200% 입력시 50㎳ 이내 | ||
복귀시간 특성 | 동작전류 정정치의 0% 입력시 20초 이내 | |||
보조접촉기 동작 | 보조접촉기 동작치는 보조접촉기 정격의 70~90% 이내 | |||
온도의 영향 | 동작전류치 : 20℃±20℃ 변화시 ±10% 이내 동작시간 : 20℃±20℃ 변화시 ±20% 이내 | |||
과부하 내량 | 순시요소 및 한시요소를 최소 전류 정정치로 하고 정격전류의 40배 전류를 1초간 1분 간격으로 2회 인가하여 기계적·전기적으로 이상이 없을 것 | |||
전기회로 - 외함간 | 전기회로 - 상호간 | 접점 상호간 | ||
절연저항 | DC500V Meggar로 10㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | |
상용주파 내전압 | AC2000V, 1분간 | AC2000V, 1분간 | AC1000V, 1분간 | |
진동 | •진동수 : 16.7㎐ •진동폭 : 0.4㎜ •진동시간 : 10분간 오동작이 없을 것 | |||
충격 | •충격가속도 : 30g(300 m/s2) •충격방향 : 전, 후, 상, 하 •충격회수 : 각 방향 2회 |
【Setting】
동작전류 정정 | 계전기의 동작전류치를 정정하고자 할 경우 본 계전기의 상부에 위치한 정정 Tap의 위치를 변경하여 정정한다. 동작전류치 정정시 변류기의 2차회로가 개로 되지 않도록 결선 Screw를 사용하여 정정한 후 구 결선 Screw를 제거한다. | |
한시요소 전류 정정 | 한시요소의 동작 전류치 정정은 일반적으로 계약전력에 대한 전류치의 약150%(130~170%)에 맞게 정정한다. | 한시요소 전류정정시의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 1.5(1.3~1.7) | ||
ITAP: OCR의 한시요소 동작전류 정정치 I1 : 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) | ||
순시요소 전류 정정 | 변압기의 여자돌입전류에 동작하지 않도록 정정한다. 또한 전단의 계전기와 후단의 계전기와의 협조를 충분히 고려하여 정정한다. 일반적으로 변압기의 용량으로 계산한 전류치의 1000~1500%의 치를 정정한다. | 순시요소 전류정정시의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 15(10~15) | ||
ITAP: OCR의 순시요소 동작전류 정정치 I1: 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) | ||
시한 정정 | 유도원판기기 상부에 있는 시한 Lever를 사용하여 정정하며, 정정시 시간을 미리 정정하여야 한다. 제품출하시 정정 Lever위치는 10에 위치하고 있다. | 시한 정정 Lever에 따른 오차계산 |
ε = {Tn- (n / 10 × T10)} / T10× 100% | ||
T10: 기준동작시간 정정에서의 공칭동작시간 Tn: 동작시간 정정 n에서의 실측동작시간 n : 동작시간 정정 Lever위치 | ||
ICS coil 전류 정격에 따른 저항 설정 | 계전기 동작시 ICS를 확실하게 동작시키기 위해 ICS정격의 2~3배의 전류가 흐를 수 있도록 Auxiliary Relay b접점을 통하여 병렬로 저항(R)을 접속한다. | 예) 1/R = 1/R1 + 1/R2 1/1000 + 1/60 = 1/0.0176 = 57Ω R1 = Auxiliary Relay 코일 저항 (DC110V 1000Ω) R2 = 설치할 임의의 병렬저항 (60Ω 50W) ICS coil = DC1.0A (0.82Ω) I = V/R = 110V/58Ω = 1.9A ICS coil에 1.9A(약2배)가 되어 확실히 동작한다. |
순시요소부 과전류계전기 [ 상시폐로형 ]
■ 본 순시요소부 계전기는 유도형 계전기로서 정정치 이상의 전류가 일정시간 흐르면 계전기가 작동하여 차단기를 Trip시킨다. 단락 고장보호, 교류기기의 과부하 보호에 적합하다. DC 전원이 없을시 무전압 Trip, 혹은 고압 Magnet 차단시에 사용된다. | ||||
한시요소 | 순시요소 | |||
최소동작전류 | 시한 Lever 1에서 정정치의 ±5% 이하 | 전류 정정치의 ±10% 이하 | ||
동작시간특성 | 시한 Lever 10에서 동작전류 정정치의 2000% 입력시 2.2초 ±0.4초 T2 / T20 : 3~4.5배 이내 T3 / T5 : 1.2~1.8배 이내 | 순시요소 동작 전류 정정치의 200% 입력시 50㎳ 이내 | ||
복귀시간 특성 | 동작전류 정정치의 0% 입력시 20초 이내 | |||
보조접촉기 동작 | 보조접촉기 동작치는 보조접촉기 정격의 70~90% 이내 | |||
온도의 영향 | 동작전류치 : 20℃±20℃ 변화시 ±10% 이내 동작시간 : 20℃±20℃ 변화시 ±20% 이내 | |||
과부하 내량 | 순시요소 및 한시요소를 최소 전류 정정치로 하고 정격전류의 40배 전류를 1초간 1분 간격으로 2회 인가하여 기계적·전기적으로 이상이 없을 것 | |||
전기회로 - 외함간 | 전기회로 - 상호간 | 접점 상호간 | ||
절연저항 | DC500V Meggar로 10㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | |
상용주파 내전압 | AC2000V, 1분간 | AC2000V, 1분간 | AC1000V, 1분간 | |
진동 | •진동수 : 16.7㎐ •진동폭 : 0.4㎜ •진동시간 : 10분간 오동작이 없을 것 | |||
충격 | •충격가속도 : 30g(300 m/s2) •충격방향 : 전, 후, 상, 하 •충격회수 : 각 방향 2회 |
【Setting】
동작전류 정정 | 계전기의 동작전류치를 정정하고자 할 경우 본 계전기의 상부에 위치한 정정 Tap의 위치를 변경하여 정정한다. 동작전류치 정정시 변류기의 2차회로가 개로 되지 않도록 결선 Screw를 사용하여 정정한 후 구 결선 Screw를 제거한다. | |
한시요소 전류 정정 | 한시요소의 동작 전류치 정정은 일반적으로 계약전력에 대한 전류치의 약150% (130~170%)에 맞게 정정한다. | 한시요소 전류정정시의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 1.5(1.3~1.7) | ||
ITAP: OCR의 한시요소 동작전류 정정치 I1 : 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) | ||
순시요소 전류 정정 | 변압기의 여자돌입전류에 동작하지 않도록 정정한다. 또한 전단의 계전기와 후단의 계전기와의 협조를 충분히 고려하여 정정한다. 일반적으로 변압기의 용량으로 계산한 전류치의 1000~1500%의 치를 정정한다. | 순시요소 전류정정의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 15(10~15) | ||
ITAP: OCR의 순시요소 동작전류 정정치 I1: 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) | ||
시한 정정 | 유도원판기기 상부에 있는 시한 Lever를 사용하여 정정하며, 정정시 시간을 미리 정정하여야 한다. 제품출하시 정정 Lever위치는 10에 위치하고 있다. | 시한 정정 Lever에 따른 오차계산 |
ε = {Tn- (n / 10 × T10)} / T10× 100% | ||
T10: 기준동작시간 정정에서의 공칭동작시간 Tn: 동작시간 정정 n에서의 실측동작시간 n : 동작시간 정정 Lever |
|
첫댓글 가장 중요한것은 정전처음 겪으면 당황하는 경우가 대부분이니 당황하면 아는것도 사람이 멍해질수 있으니 침작하게 대처하는게 중요하다고 생각합니다.
좋은정보네요~~^^
좋은 자료 감사합니다
좋은 자료 감사합니다.
제가 사는 아파트전기실 변압기에 쥐가 들어가서 단락사고가 난적있었는데 전기안전대행에서 복구하는걸 겁이나서 못본게 너무 후회됩니다.ㅜㅜ 그런 기회가 잘없는데.
좋은 정보 감사합니다.
좋은 정보이긴 한데.,...시스템이 옛날것이네요...
요즘은 디지털 계전기로 다 바뀌어 가는 추세입니다.
디지털계전기 복전순서와 사진을 쌍철극님도 올려주심 어떨까요? 그럼 완벽한 신구조화일텐데요...
감사합니다.
좋은 정보 감사합니다.
좋은 정보 감사합니다.
뭐가 뭔지 모릐지만 좋은 정보 감사합니다..
자꾸보다보면 이해할날 오겠지요 ㅎ
감사