교재 문제 p182 36번 문제
송전 선로의 단락 보호 계전 방식이 아닌것은?
1) 과전류 계전기 2) 방향 단락 계전기 3)거리 계전기 4)과전압 계전기
정답 4번
교재 p168
단락 보호 목적의 계전기
- 과전류 계전기 OCR
-과전압 계전기 OVR
-부족 전압 계전기 UVR
-단락 방향 계전기 DS
-선택 단락 계전기 SS
- 거리 계전기 Z
-방향 거리 계전기 DZ
질문)
위 교재 내용의 과전압 계전기 OVR 하고 교재 문제 4번 과전압 계전기 하고 서로 다른 건 가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
문제에서의 과전압 계전기와 교재의 과전압 계전기는 같은 것이 맞습니다.
다만, 단락 보호용으로 과전압 계전기가 가장 사용이 안된다는 것입니다.
즉, 과전압 계전기를 단락 보호 목적으로 사용할 수는 있지만,
거의 사용되지 않는다고 보시면 됩니다.