첫댓글 전동기 정격전류가 50A를 넘을 시 2.75Im+Ih라고 이론책에서 봤습니다 <- 이 기준은 전동기 전용분기회로 기준입니다.문제는 전용분기회로가 아니어서 3배에용
우오오..진짜진짜 감사합니다ㅠㅠ
첫댓글 전동기 정격전류가 50A를 넘을 시 2.75Im+Ih라고 이론책에서 봤습니다 <- 이 기준은 전동기 전용분기회로 기준입니다.
문제는 전용분기회로가 아니어서 3배에용
우오오..진짜진짜 감사합니다ㅠㅠ