보통 건물에 부속실제연설비가 설치되어 있는 곳을 보면
급기가압방식으로 급기댐퍼설치된 곳을 많이 볼 수 있습니다...
혹시
부속실제연설비를 하는 건물에서 급기와 배기 댐퍼가
같이 설치된곳을 본적이 있는지요...
급기댐퍼의 경우
수동기동장치가 댐퍼 위에 설치되어 있는데
배출댐퍼가 설치된 경우 수동기동장치의 위치가 궁금합니다...
그리고, 개폐기가 설치된곳의 수동조작함 위치가 궁금합니다...
고수님들...
가르쳐 주시면 감사하겠습니다..
부속실 제연설비 수동기동장치 관련 화재안전기준내용
① 배출댐퍼 및 개폐기의 직근과 제연구역에는 다음 각 호의 기준에 따른 장치의 작동을 위하여
전용의 수동기동장치를 설치하여야 한다. 다만, 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하는
제연구역에는 그 부속실에만 설치할 수 있다.
1. 전층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방
2. 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방
3. 급기송풍기 및 유입공기의 배출용 송풍기(설치한 경우에 한한다)의 작동
4. 개방ㆍ고정된 모든 출입문(제연구역과 옥내사이의 출입문에 한한다)의 개폐장치 작동
② 제1항 각 호의 기준에 따른 장치는 옥내에 설치된 수동발신기의 조작에 따라서도 작동할
수 있도록 하여야 한다.
첫댓글 대부분 급배기를 같이 설치하는 업무용 빌딩에서 급기댐퍼가 설치된 부속실의 급기댐퍼에 배기댐퍼 수동조작 스위치(버튼)을 같이 설치하니 잘 찾아보시기 바랍니다.
감사합니다.