첫댓글제가 아는 내용으로 답변하겠습니다. 우선 DM은 Demand Meter의 약자이고 최대수요전력계 또는 최대수요전력량계라고 불립니다. 보통 MOF 옆에 동그라미가 하나 아니면 두 개로 빈 칸이 나오는데 이때 빈 칸이 두 개 이면 DM과 VAR를 넣어주시면 되고 빈 칸이 한 개인 경우 DM 또는 WH를 넣어주시면 됩니다. 보통 22.9kV이하인 경우 DM을 많이 쓴다고 합니다만 WH를 써도 된다고 하네요. 제가 아는 건 여기까지라서 참고만 해주세요.
첫댓글 제가 아는 내용으로 답변하겠습니다. 우선 DM은 Demand Meter의 약자이고 최대수요전력계 또는 최대수요전력량계라고 불립니다. 보통 MOF 옆에 동그라미가 하나 아니면 두 개로 빈 칸이 나오는데 이때 빈 칸이 두 개 이면 DM과 VAR를 넣어주시면 되고 빈 칸이 한 개인 경우 DM 또는 WH를 넣어주시면 됩니다. 보통 22.9kV이하인 경우 DM을 많이 쓴다고 합니다만 WH를 써도 된다고 하네요. 제가 아는 건 여기까지라서 참고만 해주세요.
답변 감사합니다!
이렇게 정리핬아요 문제중에 한갠데 dm인경우는 다른 곳에 kw랑 pf가 있을때에요!
정리가 깔끔하게 되네요 감사합니다!!!!!!
죄송한데..이 경우는 무엇일까요ㅠㅠ