제상의 방법(냉동 구조이론)
1) 고압가스의 제상장치 ; 일반 히트펌프 제상방법(모든 히트펌프에어컨이 사용하는 방법) ◈ 증발기로 온 응축액화된 냉매를 다른 증발기(냉각코일)로 유도하는 방법
◈ 증발기로 들어온 응축액화된 냉매 액을 제상용 수액기에 받아 두었다가 재 공급하는 방식 ◈ 증발기로 들어가기 전에 모세관을 거쳐 압력을 저하시켜 응축하지 않고 감열에 의해 제상하는 방법 ◈ 증발기로 들어온 응축액화된 냉매를 재 증발기에서 증발시켜 압축기로 회수하는 방법
◈ THERMO-BANK방식- HOT 가스가 응축기로 들어가기 전에 물을 가열시키고 이물을 증발기에서 응축액화된 액을 재 증발시키는데 사용
2) 살수(고온수)제상방법 ; 코일 상부에 응축기출구의 냉각수와 같이 약간 따뜻한 물을 일시에 다량살수해서 서리를 녹이는 방법 3) 전열식 제상방법 ; 냉각코일에 히터를 삽입한 것이며, 압축기정지와 더블어 제상시 히터로 가열 재열 코일의 형태, 열량, 설치조건에 따라 제상효과가 크게 달라짐. - 히터의 설치시 안전도 및 방법을 잘 고려하여 설치할 것 4) 압축기 정지에 따른 자연 제상방법 ; 제상조건이되면 압축기를 정지시키고, 저압이 상승되면 정지상태의 제상으로 저압이 규정압 이상(약 3kg/㎠)이 되면 재시동
|
|
|
|
|
|
|
기존 히트펌프 에어컨의 문제점
히트펌프 제작업체- LG, 삼성, 센추리, 만도, 캐리어등 기존 출시된 히트펌프의 경우 대부분 하기와 같은 문제가 있다
1) 외기온도 -0℃~-5℃정도면 실외기의 응축기부분에서 서리가 발생하여 제상을 하지만 몇분 가동 후 다시 제상 (즉 제상타임 주기가 단축)이 일어남 특히 아침에 가동시 난방운전은 안되고 제상,예열이 계속 걸려 있는 상태로 됨 소비자는 이를 보고 난방이 안된다고 서비스를 요청함. 주기라도 짧더라도 최소 난방30분 제상10분이라도 되면 그나마 서비스요청도 없을텐데..............
2) 증발(응축부)이 제대로 이루어 지지 않아 냉매 액이 넘어와 압축기의 밸브가 뜨는(소손)현상이 일어남. 정상 사이클과 압축기의 효율을 위해 냉매가스가 압축기로 넘어와야 하는데 증발이 이루어지지 못하고 액으로 인한 현상들........ 압축기 내부에 액햄머(이상소음) ,토출,흡입밸브의 가스켓이 터짐,등이 발생함. 겨울내내 압축기 교체로만 시간 보낼수도...........
3) 재수가 무척 좋아 강력 압축기(...변강쇠)를 만났다고 하여도 압축기 파손은 없지만 난방이 약해서 추위에 떨고 계시는 소비자를 위해 단지 드릴수 있는말은 ' 원래 히트펌프는 -5℃이하에는 가동이 안됩니다' 조금 더 거짓말을 보테면 ' 히트펌프의 예열 때문에 그러니 기다려 보세요' |
|
|
한냉지형 에어컨의 구조설명
한냉지형 히트펌프 ⊙ 실내기 2HP에 실외기 3HP 사용 ⊙ 오리피스(모세관)이 아닌 전자 팽창변을 사용하여 증발,응축량 조절 ⊙ 과 냉각기 부착 ( 제상,증발을 보상함. ) ⊙ 압축기 인버터 제어
기존 히트펌프를 한냉지형으로 만들려면 완전히 새로 에어컨을 제작하여야 하는군...... 기존 출시된 히트펌프를 한냉지형으로 바꿀수 있으면 얼마나 좋을까마는 그렇게 할수도(막대한 비용) 없고, 결국 최소의 대안은 보강,보상장치뿐......
|
|
|
|
|
|
|
한냉지 제상보상 시스템의 구조
고압가스제상과 전열식 제상을 합한 구조입니다. 일반히트펌프 구조의 에어컨은 동관 증발온도를 -6℃이하(외기온도0℃이하)일 경우 약5분~10분(그보다 오래 걸리는 경우도 있음- 제상이 재대로 되지 않을때)간 역 사이클로 제상타임을 갖습니다. 중요 이유는 동관외부에 서리가 부착되면 열전도율이 낮아질 뿐 만 아니라 압축기에 냉매액이 유입되어 압축기 소손(밸브 파손,압축모터파손등)으로 이어지기 때문입니다. 역사이클로 통한 응축기가 증발기역활로, 증발기는 응축 역할로 이루어지는 히트펌프 시스템의 응축기부분(즉 히트펌프 난방시 증발기 역활) 에 전열제상 보상 시스템을 부착하여 기능을 강화하는 구조입니다. 기존 히트펌프 에어컨에 간단히 부착 할수 있습니다.
*. 제상보상 시스템- 온도센서,마그네트,과열방지장치,재열히터(2,3,4- 용량에 따라)등을 제상을 보상하고, 증발을 도와주는 역활을 합니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
온도센서 |
재열 히터1 |
재열히터2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
한냉지 제상보상 시스템의 효과( 실측에 따른 KNOWHOW-제상보상 온도 및 히팅구조)
1) 고압가스 제상시스템에 효과를 2배 이상 올려줍니다. 2) 제상타임이 짧아집니다.( 약 20~30%효과) 3) 특히 저녁동안 난방을 사용하지 않다가 아침에 난방시 발생되는 잦은 제상을 완전히 해결하여 일정한 난방을 합니다. 4) -15℃~-20℃에서도 히트펌프 난방이 가능합니다. 5) 압축기의 저압밸브로 냉매액이 넘어가는 범위를 약40%감소시켜 냉매가스가 유입되도록 도와줍니다.(압축기 보호 효과 탁월)
|
|
|
|
|
|
|
한냉지 제상보상 시스템 가격 (자재비+설치비)
외기 온도 범위 |
3HP이하 에어컨 |
5~10HP에어컨 |
0℃ ~ 5℃ |
150,000원 |
180,000원 |
-5℃ ~ -10℃ |
180,000원 |
240,000원 |
-10℃ ~ -20℃ |
250,000원 |
290,000원 |
1. 부가세 별도 금액임 2. 온도조건, 에어컨의 응축기 크기에 따라 히터의 용량 결정됨 |