일터에서 생긴 일 True 냉동고 이상
구수한남자 추천 0 조회 56 20.11.19 01:01 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.01.21 13:38

    첫댓글 ● 첫번째 : 우선 올려주신 온도계 (* thermostat/ temperature controller ))가 고장이라 생각되기에 교체하실것을 권장합니다.

    (* 교체하신것으로 이해하는데, 사진상 녹슬음이 보여, 여쭈어봅니다. )

    ● 두번째: 시계방향으로 저온설정이기에, 시계 반대 방향으로, 번호 0번에 콤푸가 꺼지는지 테스트 해보시기 바랍니다.

    (* 필요시, 센서를 얼음물에 담구어서 , 가동여부와 온도매칭 여부를 첵업 해볼수도 있읍니다. 얼믐물 온도 32도화씨 가정하에 테스트. )

    ● 세번째: 0 번에서 꺼지지 않는다면 온도계 고장, 교체가 정답입니다.

    ● 네번째: 만약에 0번에서 꺼진다면 9,8,7,6등으로 실제온도와 비교하시면서 셋업을 하실수 있읍니다.

    (* 올려진 숫자상 0가 꺼지거나 높은 온도 표시// 재확인 필수. )

    ● 다섯번째: 냉동식품 보관이기에 파트교체를 우선 순위로 하시길 추천합니다.

    (* 보조기사 올림. )