더워지는 날씨에 다들 고생이 많으십니다. ^^
먼저번에 후지PLC 단종된 80 년대 기종의 명령어 에 대해 질문올렸었는데요..
일반적 타이머 는 TON 인거는 알겠습니다.
래더를 보면
A ______
--I I--------------------I TMR I--I DS
B I 1 0 I I 10
--I I--------------------I _____I I
이렇습니다. TMR 은 명령어 같고 10은 타이머 번호 DS 10 은 설정값 같은데 10ms 인지 100ms 인지는 모르겠구요.
알고 싶은건 A 접점과 B 접점의 차이입니다.
A 접점이 ON 하면 적산이든 머든 출력이 B로 나가는 건지 .. 도무지 모르겠습니다.
A 는 머고 B 는 먼지;;
정확히 아시는분 리플 부탁드립니다. 뜻만 알아도 될거라 생각하지만
멜섹 명령어로 변환(?) 시켜주시면 더욱 감사하겠습니다.
후지 PLC 는 단종된 20년이 지난것이라도 비슷하리라 생각됩니다.
그럼 가르침 부탁드립니다.
좋은 하루 되세요
첫댓글 적산타이머라면 A는 TIME START 이겟고 B는 RESET이 아닐까요??추측 입니다만 B 는적산된 TIME을 RESET 시켜주는 INPUT인듯 하네요...,
fuji plc는 타이머 값이 cpu에 따라 다르지만 일반적으로 0.01초 입니다. 문의하신 tmr은 적산타이머로 사용되고 a접점 on시 타임계시가 되고,b접점 on시 reset가 됩니다.