저온 저자고 제작을 위하여 냉동판넬 절단작업 진행중 소비자한분이 찿아오셔서 50평 냉동창고 As를 부탁하시네요
많은 업체가 그러하듯이 져역시 제가 공사하지 않은곳 As는 특별한경우가 아니면 하지않는다 말씀드리고 공사한 업체에서 As받으시라 말씀드리니 1시간 이 넘도록 사정사정하시네요 공사한 업체에서는 자기들 실력으로는 고장원인을 못찿겠다고 손들고 나가고 다른 이름있다는 5개업체들도 와서 As하고 가면 일주일도 못되서 같은 증상이 반복 된다고 여기저기 수소문하니 저와 잘아는 해상 가두리 양식장 사장님께서 주소 알려주셔서 왓다고 한번 같이 가보기라도 해달라고 사정사정하셔서 양식장 사장님 얼굴을봐서 방문해 보니 20마력 2단앞축 냉동기 4대중 3대가 고장이내요 구중 1대는 일주일전 압축기콤프 사망해서 교체한 곳인데 압축기 실린더 해드볼트가 부러져서 냉매다 누설되고 냉동 오일도 누설되서 압축기 교체한 업체에 전화해서 상황을 설명드리니 준비해서 수리하러 오신다고 하시고
2번째 냉동기는 냉매누설인데 5개업체에서 누설부위 찿는다고 별짓을 다했는데도 못찿고 냉매만 계속 보충하고 갓다고 하셔서 질소압을 30Kg걸어보니 압력은 미세하게 조금씩. 내려가는데 누설이 있을법하곳들에 아무리 비눗물을 쁘려봐도 누설부위가 않보이네요 그래서 누설 가능성이 적은곳 보온된부분을 점검하는데 2단압축기 중간냉각용 판형열교환기 배관 보온된곳을 맨순으로 만지니 오일이 흥건하게 묻어나오네요 그래서 그부분 보온재를 벗기고 비누물을 쁘리니 미세마게 거품이 나오내요
질소압다빼고 용접후 다시 질소압 30Kg걸어두고 압력 변화를 지켜보는데 교체했던 압축기 수리하서 오셔서 제얼굴을 보시더니 깜짝 놀라시면서 누설부위 찿은것을보시고는 자기도 누설부워를 찿다가 못찿아 냉매만 몇번 보충했었다고 하시면서 놀라시네요
다른 업체에서 못찿는거 찿아서 수리하는거 수리비 빵빵하게 밭으라고 하시내요 누설이 없어서 질소압 빼고 진공후 냉매충전하니 정상작동하네요
나머지 세번째 고장난 냉동기에 대해서 증상을 물으니 냉동기 냉매량도 정상이고 기기고장도 아닌데 기동후 1분이면 계속 냉동기가 멈추더라고 콘트롤밖스 문제가 의심되는데 그부분을 잘몰라서 손을 못되고 자동제어를 잘아는 업체에 의로해보라 했다고 말씀하시네요
일단 실외부터 차근 차근 점검해보니 모는 기기가 정상이고 냉매누설도 없습니다.
콘트롤 판넬 모든회로들을 점겅해보니 콘트롤 이상도 아님니다.
실내 증발기 유니트쿨러 양쪽 커버를 열고 냉동기 기동기켜 달라고하고 지켜보니 기동시 전자변은. 작동하는데 냉매들어가는 소리가 않남니다.
고장원인이 여기에 있었네요
그래서 전자변부터 증발기 분배기까지 배관을 잘라봣습니다
전자변 전단에서 냉매가새고 후단부터 분배기까지 얼음으로 꽉차있네요 팽창변 외부균압관 너트 제결이 잘못되서 수분이 침입해서 얼음으로 꽉막아서 냉매도 더이상 누설도 안되고 그런 증상이 있었던거네요 분배기 배관도 얼음으로꽉차았어서 산소용접기로 녹이고 수분 침입하지안도록 임시로 막고 나와서 보여주니 As으로 하신 사장님도 놀라시고 압축기 수리하러오신 사장님이 제가 해야할말을 대신하시네요 장치내 수분 제거 작업이 쉬운일이 아니라서 완전히 제거하지 못할경우 3000만원 들여서 냉동기를 통째로 바꿔야된다고 말씀하시니 수리 의뢰하신 사장님표정이 어두워지시네요 원인이 뭐냐고 물의셔서 팽창변 외부균압관 체결볼트 조임불량으로 수분이 빨려들어가 얼음으로 꽉 막아서 이런증상이 나타난것이라고 말씀드리고 실외기와 실내기 분리후 실내기 에질소 라인연결후 질소압걸고 즐발기 온도 높이고 질소불어내고를 수차례 반복 퇴근할때는 진공펌프로 장치내 수분을 빨아내고 2일째날 같은 반복작업후 실외기 오일교환 필터드라이 교체 배관 연결작업 후 다시 진공펌프 연결해서 증발기 온도올려서장치내 수분 제거작업 3일째날 100만원 짜리 진공퍼펌프 작살날각온를 하고 24시간 진공 건조작업 중간중간 증발기 실외기 탱크들을 가열해서 수분 증발시키는작업 후 밤새도록 진공펌프가동 하기로하고 밤 10시퇴근
4일째날 일찍출근해서 진공펌프 점검하니 이상없네요
그대로 진공방치시키고 진공펌프 제거 24시기간 진공방치가 윈칙인데 냉동실 물품이 많이 들어있는관계로 6시간만 방치 후 지케보니 압력상승이 전혀없네요 수분이 조금이라도 남아있다거나 누설부위가 있으면 압력이 상승합니다.
수분이 완전히 제거됬다고 보고 냉매충전후 냉동기 가동하니 정상 작동합니다
증발기 분배관을 보니 이렇게 정상적으로 잘분배되고 있어서 양촉 커버를 모두닫고 냉매충전량을 맞추고
As의로 하신 사장님께 장치내에 미세하게 수분이 돌아다닐 가능성이 있으니 일주일 간격으로 필터드리이 몇번 바꿔야한다고 말씀드리고 수리바용 650만원 청구하니 두말없이 바로 입금해 주시네요
일주일후 필터드라이 교체하면서 상태를 보니 수분이 있는듯 없는듯 애매학니다
두번째 일주일후 필터드라이 상태를보니 수분이 전혀 않보여서 작업 완료라고 말씀드리니 선물까지 주시면서 그동안 맘고생이 심했었다고 다시한번 고맙다고 몇번이고 계속 말씀 하시네요
2달이 지난지금 처음설치했을 당시보다 온도가 더 잘내려가는것 같다고 다시한번 고맙다고 하시네요