아래 그림은 옥외소화전 설비의 계통도를 나타낸 것으로 소화전이 옥외에 있다 것을 제외하고는 구성, 기능은 옥내 소화전 설비와 같다. 수원, 가압송수장치, 배관, 소화전 및 호스 격납함으로 구성되어 있고,
소화전과 호스 및 노즐이 일체로 내장되어 있는 소화전함도 있다. 사용에 있어서는 가압송수장치를 작동시키고, 호스 격납함에서 호스를
끌어내어 연결 시킨 후, 노즐을 목표로 향하고 소화전밸브를 개방시키고, 규정의 방수압력, 방수량으로 방수한다.
그림.옥외소화전 설비의 구성
(2) 옥외소화전 설비의 유지 관리
①외관 점검
설비기기의 적정한 배치, 손상, 누수 등의 유무, 표시의 유무, 그 외 중요한 것으로 외관에서 판별할 수 있는 사항을 확인한다. 외관점검의
내용 및 방법은 옥내소화전 설비에 준하여 실시한다.
②기능점검
설비의 일부를 작동시켜 보는 것으로 기기의 기능상태를 확인한다.
기능점검의 내용은 옥내소화전 설비에 준하여 실시한다.
③종합관리
설비의 일부 또는 전부를 작동시키거나 설비 등을 사용해 보는 것으로 설비 등의 종합적 기능을 확인한다. 종합점검의 내용은 다음 표와
같다.
표. 옥외 소화전 설비의 종합점검
항 목
점검내용
대책·보충 사항 등
방수시험
노즐의 선단에서 노즐구경의
1/2 떨어진 위치에 피트관의
선단의 중심선과 방수류가 일치되는 위치에 피트관의 선단이 오도록 하여 방수압력을
측정하여 소정의 압력(2.5~6.0kg/㎠) 및 양(350ℓ/min)을 확보하고 있는 지 확인한다.