UNIMAC Washer Extractor에는 여러Version의 Computer와 VFD가 달려있다.
가장 많이 본 computer는 WE-6, VFD 로써는 Mitsubishi이지만 가끔 AB160 귀하게는 AB Power Flex40이었습니다.
이 중 AB160은 파라메타나 알람 코드를 읽을 수 있는 Keypad나 자세한 Display 가 없기 때문에 고장 발생시 어떻게 해볼 방법이 없습니다. 유니맥 매뉴얼 상에는 더 많은 종류의 Computer와 VFD가 있는데 IPH, IP, CP 모델은 유니온 드라이크리닝 머신처럼 Analog 신호를 Speed command로 사용한다고 한다. 허나 이 모든 것은 LG VFD로 바꾸는데는 아무런 문제가 없습니다. 이 번에는 AB160을 LG로 바꾸기 위해 해야할 일을 살펴보겠습니다.
1.AB160의 Control Wire 결선도는 아래와 같습니다.
7,8번은 VFD 박스내의 Thermostat switch, Electric Motor의 Thermostat Switch, Emergency Switch 가 있는 경우 세 입력의 Normal Close Signal 접점 신호를 AND, 직렬로 연결된 것입니다. 연결되어 있을 수도 없을 수도 있습니다.
2. LG VFD Control Wire 연결도
AB160와 LG Wire의 대응은 STF -> FX, STR -> RX, Preset Speed #1, 2 3는 Multi-Step-Freq Low, Middle, High와 대응하시기 바랍니다.
(LG VFD에는 별도의 Stop 시그널 단자가 없습니다. FX, RX를 둘다 OFF하면 Stop합니다. Emergency 정지가 필요한 경우에는 Computer에서 오는 Common wire와 CM 단자 사이에 Emergency Switch의 Normal Close 접점을 삽입하십시오. FX -RX 다기능 입력단자 P3,4,5를 Emergency Stop이나 외부 트립입력으로 설정해서 Stop시키게되면 스톱시마다 VFD Box를 열고 VFD의 정지 버튼을 눌러 리셋을 해야하는 불편함이 따릅니다. 단, 써모스텟이 트립되면 VFD를 트립시켜도 됩니다.)
3. 동력 입출력 Wire연결 및 브레이킹 저항 연결
도면은 생략하겠습니다. 어떤 유니멕 워셔는 VFD 입력 전원 전단에 Magnetic Contactor로 VFD 전원을 ON-OFF합니다. 주로 미쓰비시 VFD를 사용하는 경우에 그런것 같습니다. 그런 경우 VFD 제어 전원은 단상 220V가 별도로 들어갑니다. LG나 AB VFD는 이 Magnetic contactor와 별도의 제어전원이 필요 없습니다. VFD에 삼상 동력을 직접 연결하시고 나머지 제어전원 및 Control wire들은 종단처리 해주십시오. 요즘은 대용량 VFD이외에는 별도의 제어 전원이 들어가는 경우가 없는것 같습니다.
제동저항은 연결하는 것이 정지시 에러 발생을 줄여줍니다. 대략 저항값은 40ohm에서 200ohm, 크기는 300W에서 200W 사이가 적당합니다. 안쓰는 미쓰비시 인버터가 있으면 방열판에 얇고 큼지막한 것이 제동저항인데 그걸 사용하셔도 됩니다. 벽에 잘 고정하십시오.
첫댓글 ab 160 로더가 있는경우 160 에서 parameter 를 꼭읽어야 하는걸 알려주시고 ls 어디에 집어넣는지도 알려주시면 감사하겠습니다.
그리고
auto 튜닝 하는절차 부탁드립니다...근시일내에 해야할거 같아서요...