3상 교류 [1] 3상 교류의 발생 ① 3상 교류 : 주파수가 동일하고 위상이 2π/3[rad] 만큼씩 다른 3개의 파형. ② 상(phase) : 3상 교류를 구성하는 각 단상 교류. ③ 상순 : 3상 교류에서 발생하는 전압들이 최대값에 도달하는 순서. [2] 3상 교류의 순시값 표시 ① 3상 교류의 순시값
② 대칭 3상 교류 : 크기가 같고 서로 2π/3[rad] 만큼의 위상차를 가지는 3상 교류. [3] 3상 교류의 벡터 표시 ① 벡터 표시 ② 전압의 벡터 합 : [1] 기호법에 의한 표시 ① 기호법에 의한 표시 -기호법 : 사인파 교류를 복소수로 나타내어 교류 회로를 계산하는 방법.
② 극좌표 표시 : [2] 3상 교류의 결선법 (가) 결선 방법
① Y 결선 : 전원과 부하를 Y형으로 접속하는 방법. 성형 결선. ② 결선 : 전원과 부하를 ?형으로 접속하는 방법. 삼각 결선. (나) Y결선과 전압
① 상전압 : 각 상에 걸리는 전압. ② 선간 전압 : 부하에 전력을 공급하는 선들 사이의 전압. ③ 상전압과 선간전압의 관계 : 선간전압이 상전압보다 π/6(30°) 앞선다. ④ 선간 전압의 크기 : (다) △결선과 전압
① 상 전압과 선간 전압의 관계 : 선간 전압과 상 전압은 동상(phase)이다. ② 선간 전압의 크기 : Vl=Vp[V] ☞평형 3상 회로 : 전원이 대칭이고 부하가 평형을 이루고 있는 회로.
[1] Y-Y 회로
① Y-Y 회로 : 전원의 접속 및 부하의 접속이 모두 Y결선인 회로. ② 상전류와 선전류의 관계 : 선전류와 상전류는 동상이다. ③ 선전류의 크기 : Il=Ip[A] ④ 선간 전압과 선전류의 관계 : [2] △-△ 회로
① △-△ 회로 : 전원의 접속 및 부하의 접속이 모두 △결선인 회로. ② 상전류와 선전류의 관계 : 선전류는 상전류보다 30°뒤진다. ③ 선전류의 크기 : ④ 선간전압과 선전류의 관계 : [3] Y부하와 △부하의 변환
① Y→△ 변환
-평형 부하인 경우 :
② △→Y 변환
-평형 부하인 경우 : [4] V결선 ① V결선 : △결선된 전원 중 1상을 제거하여 결선한 방식. ② V결선의 경우 유효 전력 Pv : ③ △결선의 경우 유효 전력 P△ : ④ 출력비 : 57.7[%] ⑤ 이용률 : 86.6[%] ⑥ V결선은 변압기 사고시 응급조치 등의 용도로 사용된다. [1] Y결선 불평형부하의 회로 ① 선전류 : 3상 교류회로에서 단자로부터 유입 또는 유출되는 전류
② 상전류 : 3상 교류회로에서 각 상에 흐르는 전류 [2] △결선 불평형부하의 회로 ① 상전류의 크기 : , , [1] 3상 전력 : P=Pa +Pb +Pc [W] - 평행부하인 경우 P=3Pp[W] [2] 평형 3상회로의 전력 ① 3상 전력 : ② Y결선시의 전력 : 에서 ③ △결선시의 전력 : 에서 [3] 피상전력과 무효전력 ① 피상, 무효, 유효전력
a. 피상전력 : b. 무효전력 : c. 유효전력 :
② 3상전력사이의 관계 : 피상전력 : [4] 3상전력의 측정 ① 1전력계법 : P=3P1 [W] ② 2전력계법 : P=P1 +P2 [W] ③ 3전력계법 : P=P1 +P2 +P3 [W] 평형회로는 물론 불평형 회로도 정확하게 측정이 가능.
[1] 3상교류에 의한 회전자기장 (가) 회전자기장
① 자기장 : 자극에 대하여 자력이 작용하는 공간. ② 자기장의 회전속도 : N=60f [rpm] ③ 합성자기장의 세기 : h=ha +hb +hc =3Hm/2 [AT/m]
(나) 회전자기장의 회전방향
① 회전자기장은 상순의 방향으로 회전. ② 상순을 바꾸면 회전방향이 역으로됨→교류전동기를 역회전시키는 경우에 이용. [2] 2상교류에 의한 회전자기장 ① 2상 교류 : 서로 의 위상차가 나는 2개의 교류전류. ② 합성자기장의 세기 : h=Hm [AT/m] ③ 자기장의 생성 : 콘덴서를 이용해서 위상차가 거의 π/2[rad] 되는 다른 회로에 의해 위상이 다른 2상 교류전류를 만들어 회전자기장을 만든다.
|
출처: UPS & 교정복지선교회 원문보기 글쓴이: 대광전기 이영권