협력 업체의 템퍼링로 설비 이상이 있다는 연락을 받고
방문하여 작업자 이야기를 들어보니
수리하는 사람들이 2명정도 방문하여 현상 확인후 이상이 없다고
하고 갔다고 하는데 가동중 갑자기 자동운전이 꺼지고
하여 생산을 못하고 다른설비를 돌리고 있다고 한다
설비 동작이 이상하다는 이야기를 듣고
전원을 올리고 기다려 보아도 별이상이 없고 하여
전원부분과 전압부분을 CHECK 하여보아도 별이상이 없고
판단을 해보니
타업체 경험으로 보아 PLC 이상으로 판단되어
업체 담당자에게 PLC 구매하여 교체 하여야 한다고
연락을 하고 PLC LG XGB구매를 하여
방문하여 PLC BACK UP을 받고
현상 확인을 확인 하기 위하여 PLC부 전원을 OFF/ON/OFF/ON 반복을
하다보니 PLC 본체에서 PLC RUN이 OFF/ON/OFF/ON 반복하고 PLC IN/OUT 이
ON/OFF를 반복하는 현상을 확인 하였다 . 동영상으로 촬영하고
POWER OFF후 LG PLC XGB교체 작업을 진행을하고
PLC PROGRAM BACK UP 본을 재 LOADING 후 가동을 하니
설비는 정상적으로 동작하는것을 확인 하고 작업자에게
인수 인계 하고 철수
오늘 아침 담당자에게 확인 하니 설비는 정상적으로 가동하고 있다고
확인을 해준다.
설비 수리는 완료 된것 같다.
LG XGB , MASTER K 등 오래된 PLC는 열화 되어
교체를 해주어야 이상없이 가동을 할수있다.
그리고 최신타입으로 교체하는 것을 추천한다