현재 소방감리를 하고 있는데 슬라브와 천장 감지기 사이에 플렉시블 설치기준은 어떻게 되나요?
예를 들어 몇cm 이하는 그냥 알선으로 연결한다거나 아니면 플렉시블을 써야 한다는 규정이 있으면 부탁 드립니다.
첫댓글 내열배선을 해야하기 때문에 슬라브와 반자 사이 길이와 무관하게 금속 가요전선관을 설치해야합니다. 과거에 일정길이 이상만 가요전선관을 사용한적이 있었지만 지금은 모두 적용합니다.
첫댓글 내열배선을 해야하기 때문에 슬라브와 반자 사이 길이와 무관하게 금속 가요전선관을 설치해야합니다.